môžem spojiť uzol zdroja ( elektrocentrály ) s uzemňovacou sústavou objektu, pre ktorý centrála pracuje ako záložný zdroj?
Nesmíte, můžete a musíte.
Pokud chcete konkrétní radu, tak zadejte konkrétní otázku a uveďte nějaké údaje.
Jaká je centrála - typ, napětí, výkon, napěťová soustava ...
Objekt - jaký, napětí v něm použité, napěťová soustava, odebíraný výkon ..., je třeba řešit i ovládání provozu síť - centrála /aby vaše centrála nenapájela třeba celou síť.../.
typ elcentrály - GTC100, 230/400V, 50Hz, TN-C, 110kVA/88kW. je umiestnená v betónovej bunke (Betonbau), v susednej bunke je trafostanica 400kVA - 22kV-IT, / 230/400V, TN-C.
Jeden vývod 125A z rozvádzača nn ide do rozvádzača R-ATS, kde je prepínaná vonkajšia sieť a sieť z centrály. Zálohovaný výkon je 80kVA.
Uzemnenie je urobené FeZn pásikom do kruhu, vo vzdialenosti 2m od bunky, ekvipotenciálny prah je 1m od bunky. Ešte niečo? :-\
Předpoklad je, že to provádí odborná firma, a ti by měli vědět.
To: gabriela kotúčová
Můžete.
V podstatě máte již uzel centrály z uzemňovací soustavou objektu propojen vodičem PEN, neboť jak píšete, oba zdroje vytváří síť TN-C.
Doporučuji prostudovat ČSN 33 2000-5-551. V článku 551.4.2 se píše: Jestliže generátor zajišťuje napájení jako spínaná alternativa k síti TN, nesmí ochrana samočinným odpojením od zdroje spoléhat pouze na spojení s uzemněným bodem distribuční sítě dodavatele elektřiny. Musí být zajištěn vhodný zemnič.
ďakujem, :-*, ale nepotešili ste ma :(