chtěl bych se zeptat jaké se má použít světlo do stodoly kde je uskladněno seno(prostory se zvýšeným rizikem požáru) jestli je vhodné použít zářivku nebo obyčejné světlo s předepsaným IP kritím?
TO: student
Svítidlo by mělo být v krytí min. IP44 (lépe vyšší) a musí být označené značkou D v trojúhelníku. Takto jsou označená svítidla se sníženou povrchovou teplotou. Dále musí být obvod napojený na proudový chránič nepřesahující 300mA a musí se vypínat i vodič N.
Co se týče svítidla vám pan Beláň napsal , ale nezapoměňte osadit i správné vypínače a pokud možno co nejméně svorek či svorkovacích míst , svorka - častý zdroj poruch a vůbec kde je seno ... a osobně bych se přiklonil k zářivce,ne k žárovce ...
Ještě upřesním. Podle nové ČSN 33 2000-7-705 ed 2, už nestačí krytí svítidel IP44 ale mají mít krytí IP54.
Zde bych také doporučiol zářivkové těleso(a nejlépe na řetízkách)aby se těleso ničeho nedotýkalo(zaleží na výšce stodoly)aby jste měl dobrou svítivost.Dokonce tady jeden kolega doporučil chránič nejsme proti,alen záleží na vás kolik chcete do instalace investovat.Zde chránič být nemusísí(ALE CHRANIC JE CHRANIC)!!
Quote from: npor.Havelka Stanislav on 25.12.2007, 20:49
Zde chránič být nemusísí(ALE CHRANIC JE CHRANIC)!!
:o A podívejme, ona už ČSN 33 2000-4-482 neplatí? :o
A od kdy ?
Quote from: npor.Havelka Stanislav on 25.12.2007, 20:49
Dokonce tady jeden kolega doporučil chránič nejsme proti,alen záleží na vás kolik chcete do instalace investovat.
On ten kolega dokonce asi zná normy, víte ?!
Možná by nebylo od věci si jich také pár prostudovat, než budete rozdávat rady. Špatné rady. (fool)
TO Pepa student :
Nenechte se zmást některými hodnostáři, neboť oni nevědí co píší. >:(
Dle ČSN 33 2000-4-482 je např. ve STODOLÁCH požadováno :
- krytí min. IP 5X
- rozvody neuložené pod omítkou musí splňovat podmínky nešíření požáru
- rozvody soustavou TN-S s vypínatelnými středními vodiči
- použití chrániče max.300mA v případě jiné izolace rozvodů než minerální
- použití svítidel s omezenou povrchovou teplotou (90 st.C za normálních podmínek, 115 st.C při poruše)
- jestliže není výrobcem informace o povrchové teplotě uvedena, musí být bodové reflektory a úzkoúhlé světlomety umístěny od zápalných materiálů ve vzdálenostech : do 100W - 0,5m
100 - 300W - 0,8 m
300 - 500W - 1 m.
- žárovky a ostatní součásti svítidel musí být chráněny proti očekávatelným mechanickým namáháním. (poklona)
To Pepa student.
Pokud ještě nemáte koupené svítidlo, tak se podívejte do Galerie hrůzy zde na Elektrice, abyste viděl jak také mohou některá svítidla dopadnout.
http://elektrika.cz/reportaze/fotogalerie-hruzy/svitidla-lampy-svetelne-zdroje/view
O svítidlech ti kolegové popsali vše potřebné.Seno i sláma se skládá z jemných částí a toto je třeba minimálně jednou ročně vyčistit , a vizuálně prohlédnout zapojení vně svítidla.I nepatrný náznak opálení neb lehce volný spoj způsobí velký oheň.Vasil.