Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Muros on 09.12.2007, 22:10

Title: Mozem takto zapojit prudovy chranic?
Post by: Muros on 09.12.2007, 22:10
vie mi niekto poradit ci mozem takto zapojit prudovy chranic?
16/B/003 + 6A + 10A, alebo dat zasuvky priamo z chranica a svetlo este cez istic 6A
Title: Re: Mozem takto zapojit prudovy chranic?
Post by: muros on 09.12.2007, 22:21
ako tu mam pridat schemu-obrazok
Title: Re: Mozem takto zapojit prudovy chranic?
Post by: Jura Krikl on 09.12.2007, 22:54
Podle vašeho pznačeni mate chtaničojistič, A na zapojení je nutne vice informaci.. Tohle tema už se tu několikrat probiralo, zkuste použit funkci vyhledat...


Title: Re: Mozem takto zapojit prudovy chranic?
Post by: Fuk Tomáš on 10.12.2007, 10:56
Quote from: muros on 09.12.2007, 22:21
ako tu mam pridat schemu-obrazok

Přílohy mohou přidávat jen registrovaní uživatelé.
Title: Re: Mozem takto zapojit prudovy chranic?
Post by: Otakar Dosbaba on 10.12.2007, 20:28
Z "chráničojističe" B16A/0,03A je možné zapojit zásuvky přímo (předpokládám jinak správně realizovaný a dimenzovaný rozvod) a světelný obvod přes 10 nebo 6A jistič. Selektivita by dalším 10A jističem pro zásuvky nebyla stejně zaručena. Je tu jen drobná nevýhoda. Co když bude potřeba něco na zásuvkovém okruhu opravit a přitom bude zapotřebí si přisvítit?
Title: Re: Mozem takto zapojit prudovy chranic?
Post by: muros on 12.12.2007, 00:19
no konecne som tu pridal schemu,,, moze to byt tak?
Title: Re: Mozem takto zapojit prudovy chranic?
Post by: Jaroslav Hasala on 12.12.2007, 01:04
V podstatě by to takhle mohlo být zapojené, z hlediska funkčnosti je správně.
Použítí chrániče s jističem nemá v tomto případě žádný význam, stačil by obyčejný chránič bez jističe.
Máte špatně označený přívodní vodič - měl by to být PEN, nikoliv N. Stejně tak svorkovnice označená PE je PEN.
Protože v podstatě rozdělujete PEN na PE a N, mělo by být místo rozdělení (sběrnice PEN) přizemněné.
Je také trochu problém se sběrnicemi. Správně by v rozvodnici měly být čtyři sběrnice - PEN (přívodní vodič, stávající okruhy), PE (PE vodiče nových okruhů), N (přívod pro chránič) a N pro vývody za chráničem.
Nicméně v tomto konkrétním případě by bylo (podle mě) možné tolerovat připojení všech vodičů PEN, PE i N na jednu sběrnici. Samostaná by zůstala pouze sběrnice N pro N vodiče za chráničem, tak jak je to na obrázku.
Bylo by ovšem vhodné vodiče prostorově oddělit a dále by bylo vhodné rozlišit PEN vodiče stávajících okruhů od nových vodičů PE. Záleží na barvě stávajících vodičů PEN. Pokud jsou zelenožluté, naše normy připouští označení modrým proužkem na konci vodičů.