Ako vypočítam odpor uzemnenia, keď okolo trafačky mám pásovinu FeZn30x4 uloženú (zapojenú ) do štvorca v celkovej dlžke 20m, v rohoch štvorca sú zemniace tyče dĺžky 2m ( spolu 4 ks ), v predĺžení uhlopriečky sú lúče dĺžky 5m ( spolu 20m ).
V 33 2000-5-54 je návod na výpočet odporu, ale pre každý typ uzemňovača samostatne.
Aký je výsledný odpor? Paralelný zo všetkých troch ( pásovina, tyč, lúč-paprsek)? :-[ :-[ :-[
V PNE 33 0000-1 - příloha K jsou vzorce na výpočet zemničů.
Dále v článku 3.4.3.1.2 jsou součinitele pro různé tvary zemničů.
Výpočet zůstane jen výpočtem, podstatné budou naměřené hodnoty ... ;)
Osobně bych ještě pro jistotu na konce vývodů (prodloužení úhlopříčky) dal také zemnící tyče.
Pro pracovní uzemnění transformátoru postačí uzemnění se zemním odporem 5 ohm. Pokud v místě nejsou nějaké zvlášť nepříznivé půdní podmínky, mělo by toto řešení bohatě stačit.
Zemní odpor 2 ohmy, který je souvislosti s trafostanicemi všeobecně známý, je zapotřebí až po připojení všech vodičů PEN.
Nemůžete vypočítat odpor uzemnění, pokud neznáte skutečný měrný odpor půdy v místě zhotovení.
Je však možné vypočítat několik hodnot, pro různé pravděpodobné měrné odpory půdy.
Výsledný zemní odpor různých tvarů zemničů je součet paralelních odporů, tj sčítá se převrácená hodnota.
PS: Změna přílohy K, příloha NB a K - mohu pro vás ještě něco udělat? :)
urobili ste pre mňa viac, ako som očakávala :-* :-*
Merný odpor pôdy poznám, len som nevedela ( iba tušila ) ako sa vypočíta celkový zemný odpor, keď je použitých viac druhov zemničov.
Prajem vám krásne prežitie blížiacich sa sviatkov a veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a lásky do nového roku. o:-)