Dle ČSN 33 2000-4-424.2 musí mít el.bojler 2x tepelnou pojistku (termostat) z toho 1x nevratná. Platí do i pro elektrokotel. Uvedenou ČSN nemám.
TO Pašek
Článek 424.2 se vtahuje pouze na ohřev vody a výrobu páry (všeobecně). Na tepelné spotřebiče jsou samostatné normy, které upřesňují základní pravidla.
Pro elektrokotle je určitě také norma (nevím přesně která). Pokud si pamatuji, elektrokotle musí být vybaveny celkem třemi termostaty, a jeden z nich je havarijní. :-\
Quote from: Štefan Beláň on 11.12.2007, 21:47
Pro elektrokotle je určitě také norma (nevím přesně která). Pokud si pamatuji, elektrokotle musí být vybaveny celkem třemi termostaty, a jeden z nich je havarijní. :-\
Tři termostaty v elektrokotli - to mě zajímá.
V plynových kotlech pro vytápění RD bývají termostaty dva - provozní a havarijní. Že by elektrokotle byly z hlediska přehřátí považovány za nebezpečnější?
Já doma elektrokotel mám jsou v něm 3 provozní termostaty na jednotlivé stupně ohřevu a jeden havarijní - nevratný. :P
Zase bavme se o slusnem kotli s elektronickou regulaci a vicestupnovym komparatorem. Samostatny termostat pro kazdy vykonovy stupen patri podle mne do kategorie sado/maso.