Diskuse2 Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Topic started by: Hlávka on 18.12.2007, 06:04

Title: Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
Post by: Hlávka on 18.12.2007, 06:04
Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2 (nebo spíš která zakazuje do 16mm2).
330220 je zrušena bez náhrady, 332000-5-54 řeší jen ochranné vodiče.
Title: Re: Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
Post by: Jaroslav Mrázek on 18.12.2007, 06:55
Pane Hlávko, máte snad v úmyslu např. ke svítidlu tahat kabel AYKY 2x2,5+16 a každého půl roku dotahovat šroubové spoje?  ;D :D
Title: Re: Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
Post by: Štefan Beláň on 18.12.2007, 07:10
ČSN 33 2000-5-52 z roku 1998!, čl. 524.1 Průřez fázových vodičů v obvodech střídavého proudu a krajních vodičů v obvodech stejnosměrného proudu nesmí být menší než uvádí tabulka 52J.
Title: Re: Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
Post by: Hlávka on 18.12.2007, 07:31
krásně ď za vyčerpávající odpovědi.
jedná se o rozšíření rozvodů VO v obci, kabel AYKY 4x10byl již zainvestován neznámým dodavatelem, ale zarazilo mě, že barevné značení bylo již černá-hnědá-šedá-zelenožlutá, tudíž nemůže jít o nadbytečné zásoby z dob hluboké totality. Hlávka