Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Martin Vojtík on 19.12.2007, 19:20

Title: Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
Post by: Martin Vojtík on 19.12.2007, 19:20
Když jsem při bourání příček u mého tchána musel zaslepit zásuvku 230V tak jsem nevěřil vlastnímu zraku.
Mám totiž všechny zásuvky 230V zapojené tak, že je k nim přivedena pouze 2-linka.
Pravděpodobné zapojení je asi takové, že je tam 1 fáze a 1 zem (možná "nulák"), která je v zásuvce zapojena součastně na nulu i zem.
Chci se zeptat, jak pak mohou fungovat jističe a jaká jsou pak rizika při takovém zapojení.
Title: Re: Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
Post by: Lubomír Posker on 19.12.2007, 20:04
Tak se to zapojovalo dříve. Jističe mohou fungovat zcela normálně, prostě při přetížení nebo průrazu vypadnou, pokud je dosaženo limitního proudu a času.

Dnes se do zásuvek přivádějí 3 vodiče, ochranný vodič samostatně. Nestane se, že při přerušení pracovního nuláku se dostanne na ochranný kolík napětí.
Title: Re: Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
Post by: Martin6548 on 19.12.2007, 21:33
Quote from: Martin Vojtík on 19.12.2007, 19:20
Má totiž všechny zásuvky 230V zapojené tak, že je k nim přivedena pouze 2-linka. Pravděpodobné zapojení je asi takové, že je tam 1 fáze a 1 zem (možná "nulák"),která je v zásuvce zapojena součastně na nulu i zem. Chci se zeptat, jak pak mohou fungovat jističe a jaká jsou pak rizika při takovém zapojení. Děkuji za radu!!

Jestli váš to uklidní, tak původní elektroinstalace v drtivé většině paneláků v ČR je také provedena dvouvodičově a jako bonus je použit hliník. Jističe fungují normálně a riziko je větší, než při "trojvodiči", zvláště proto, že hliník po 30-ti letech zatížení uhnívá samovolně.
Title: Re: Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
Post by: Petr Doležal on 20.12.2007, 05:54
Quote from: Martin6548 on 19.12.2007, 21:33
......... zvláště proto, že hliník po 30-ti letech zatížení uhnívá samovolně......

Protože to je HNILÍK   :)
Title: Re: Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
Post by: WarCZ on 20.12.2007, 10:17
Quote from: Petr Doležal on 20.12.2007, 05:54
Protože to je HNILÍK   :)


mam taky jeden pod dotaz... uvažuje se o rekontrukci paneloveho baraku po 23 letech. měnili by jste hlinik na chodbách baraku ? ja zastavam nazor že to jsou vyhozene peníze protože v tak velkém pruřezu to bude stat balík a nic se nezměni ( hodiny jsou za rozvodem a bezpečnostně to je nastejno ) Co si myslíte o hliníku s velkým pruřezem ?
Title: Re: Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
Post by: Jan Alin on 20.12.2007, 11:15
To: WarCZ

Hliník od 16 nahoru být může protože v takových průřezech již nemá tak zjevné tekoucí tendence tzn.velký HNILÍK vydrží víc než malý HNILÍK  :D.

No a vážně je to povoleno i normou takže výměna stoupaček by v případě jejich dobrého stavu byla zbytečná. Ovšem v některých případech je investice stejně nutná z jiných důvodů např.požární provedení ale to by bylo na delší povídání a bez znalosti konkrétního případu i dost nepřesné.
Title: Re: Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
Post by: Rozmahel Vladimír on 20.12.2007, 11:24
Hliník je dnes IN zejména kvůli ceně. Pokud vyhoví průřezem, uložením a použitou izolací potom není důvod ho měnit. Vždy je možno provést rekonstrukci bytů plným počtem vodičů a s použitím proudových chráničů a stoupačky odložit na pozdější dobu. Např. až to nevyhoví z důvodu 3.harmonické.  :D
Title: Re: Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
Post by: Jan Alin on 20.12.2007, 13:20
Quote from: Rozmahel Vladimír on 20.12.2007, 11:24
Např. až to nevyhoví z důvodu 3.harmonické.  :D


Toho bych se nebál. V domácnostech příkon spotřebičů které tímto trpí je a asi i dlouho bude jen nepatrnou částí spotřeby a pokud výrobci dodrží normy tak je tato oblast bez problémů, alespoň doufám  o:-).