Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A, ktery mám doma?
Přívod má svůj jistič 25A na připojení za el. měrem.
Pokud máte hlavní jistič 25A tak určitě nemužete dát do gáraže 63A..a z mé vlastní zkušenosti na garáž takový jistič není potřeba i kdyby jste tam měl svařovat..:-)
Quote from: npor.Havelka Stanislav on 25.12.2007, 15:27
,pokud máte hlavní jistič 25A tak určitě nemužete dát do gáraže 63A..
:o Mohl byste prosím napsat PROČ ne ? :o
Možná jsem se špatně zeptal? Vycházím z toho, že když v rozvaděči osadím jen vypínač, nebude mít při provozu žádnou ochrannou funkci. Jen bude sloužit k vypnuti rozvaděče v garáži. Jde mi o to zda misto vypínače mohu k vypnutí použít jistič na vyšší proud než je jištění na začátku kabelu? Přívodní kabel je odjištěn jističem 25A.
Ale ne, zeptal jste se srozumitelně. A pan Novák v replice na npor. vám vlastně sdělil, že to lze. Jen jeden předpoklad musí být splněn a to ten, že jak přívodní kabel, tak i drátování až k podružným jističům vyhoví tomu předřazenému jističi 25A. Na ten jistič 63 A přilepte štítek "hlavní vypínač", aby si ho někdo nespletl s jističem vývodovým a vypínač nehledal marně.
TO FraPr :
Přesně jak píše p.Doležal.
Samozřejmě, že můžete. A ačkoli v tomto případě není hlavní vypínač vyžadován normami, je to dokonce rozumný nápad. Mít možnost vypnout jednoduše a včas nějaký objekt, úsek nebo zařízení múže být někdy k nezaplacení. A to doslova. ;)
PS : Nedejte na hodnosti :D
Velice se omlouvám,že jsem vás popletl přehledl jsem :(,že se jedná o vypínač.Tak jak už říkal pan Doležel lze to........
Děkuji za potvrzení mé domněnky.
V podružném rozvaděči nemužete použít jako hlavní vypínč jistč 63A pokud máte hlavní jistič v elektroměrovém RE rozváěč 25A. Navrhoval bych od výrobce OEZ Letohrad vypínač .typ ASN 32 A -Třífázový .
Quote from: Radek Štrubl on 27.06.2010, 08:37
V podružném rozvaděči nemužete použít jako hlavní vypínč jistč 63A pokud máte hlavní jistič v elektroměrovém RE rozváěč 25A.
Proč?
Pokud by se měl jistič pořizovat, byl by to nesmysl, protože cena jističe 3x 63A je nepoměrně vyšší než je cena vypínače 3x 32A nebo 3x 40A.
Pokud jistič máte, je možné ho použít. Samozřejmě nebude mít funkci jako jako jistič, ale jen jako vypínač, když je předřazený jistič jen 3x 25A.
Nebo jiná možnost - odprodat jistič někomu, kdo ho využije a za utržené peníze pořídit vypínač. Nebo to přímo vyměnit.
Řeší tento problém nějaká norma ?
Quote from: Josef Indra on 31.10.2014, 15:28
Řeší tento problém nějaká norma ?
A jaký problém máte na mysli? V tomto vlákně žádný nevidím. Na položenou otázku je jednoduchá odpověď : ano.
Řeší tento problém nějaká norma ?Quote from: Kamil Novák on 31.10.2014, 17:02
A jaký problém máte na mysli? V tomto vlákně žádný nevidím. Na položenou otázku je jednoduchá odpověď : ano.
Když tedy existuje můžete mi napsat jaká to norma je ?
Quote from: Josef Indra on 31.10.2014, 20:38
Řeší tento problém nějaká norma ?
Když tedy existuje můžete mi napsat jaká to norma je ?
Kolego, vezměme to obráceně - kde je napsáno, že by nebylo možné použít jistič jako hlavní vypínač? (norm) V čem vidíte problém? :-[
Neznám žádnou normu, která by zakazovala použít jistič s vyšším In než je předřazený jako hlavní vypínač. Směle do toho!
Je to pravda, dík za rady. Člověk občas potřebuje radu, aby se dostal dál, nějak jsem se do toho zamotal ;D.
Taky nevidím problém, proč by to nešlo, přece se nejedná o žádnou selektivitu. Navíc si myslím že pán jistič doma má a nekupuje ho pro tento účel. Takže za mne ano...dopsat k němu hlavní vypínač a je to ok.