V roce 1991 byla provedena koludace.
Sporáky v bytech jsou jištěny 3ks jednofázových jističů.
Bylo to tehdy dle normy?
Musí se to předělat a proč?
Pokud tam místo jističů budou pojistky, tak máte stejný efekt při poruše nebo zajištění spotřebiče při vypnutí. Sporák se vám nemusí roztáčet na 3 fáze (ani na 2), není to motor.
Pokud je před sporákem vypínač (sporáková kombinace), tak se dá těžko něco vytknout, protože jsou splněné podmínky vypnutí. :-\
Jističe ale musí být jasně a srozumitelně označeny, že se jedná o jeden 3fázový obvod a pochopitelně přívod do bytové rozvodnice musí být 3fázový.
Mě osobně se toto nelíbí , když je to třífázové , tak i jištění přeci ... proč dělat něco složiější když to jde jednoduše ...
Pane Pavelka, mně se to také nelíbí, proto se dotazuji odborníků. Elektroinstalaci několika domů včetně revize provedl v r. 1991 Průmstav Praha. Jednofázové jističe tam dali zřejmě z nedostatku materiálu. Psal se rok 1991!! Děkuji. ;D