Title: Kam správně zapojit ochranné pospojení?
Post by: Marek Hubáček on 27.12.2007, 21:46
... jestli ochranné pospojení zapojit do svorkovnice v rozvaděči nebo do svorkovnice v krabici HOP. Dále bych se chtěl zeptat, jaká je vhodná svorkovnice do HOP, vývod základového zemniče je proveden z drátu FeZn 8mm.
Title: Re: Kam správně zapojit ochranné pospojení?
Post by: Vít Hlaváček on 12.03.2008, 22:10
Osobně zapojuji FeZn 8 mm do Ekvipotenciální svorkovnice EPS1 od firmy Elektro. Tu umístím do samostatné krabice 150x150 mm. Odtud již mám napojené veškeré pospojení, z koupelen CY4, z kotelny CY6 a do rozvaděče do PE lišty CY10. Vše samozřejmě v barvě zž. ;)
Title: Re: Kam správně zapojit ochranné pospojení?
Post by: Miroš Jan on 12.03.2008, 22:34
TO : Hubáček.

Ten vývod ze základového zemniče drát FreZn 8mm, je trochu málo. Měl tam být FeZn 10mm. :o
Title: Re: Kam správně zapojit ochranné pospojení?
Post by: Pavelka Květoslav on 12.03.2008, 22:38
I do koupeln tahám 6 mm zž .
Title: Re: Kam správně zapojit ochranné pospojení?
Post by: Ivan Polínek on 14.03.2008, 08:40
To Miroš, vodič FeZn 8mm je v pořádku, viz ČSN 33 2000-5-54 tab. 54NL a tab 54A
Title: Re: Kam správně zapojit ochranné pospojení?
Post by: Miroš Jan on 16.03.2008, 22:24
Kolego Polínku.

Tabulka 54.1, ČSN 33 2000-5-54, udává 10mm FeZn.
Title: Re: Kam správně zapojit ochranné pospojení?
Post by: Miroš Jan on 16.03.2008, 22:26
Safra, zapoměl jsem dodat, ta ČSN 33 2000-5-54, září 2007