Pro připojení kompresoru v garáži, 1 fáz.motor 1,5 kW, bude vyhovující stávající 10A jistič? Jaký je asi proudový náraz při zapnutí?
Stačit bude. Proudový ráz bude cca 50A, na což charakteristika jističe v B by byla na hranici. Spíš bych doporučil charakteristiku C ;)
Též potvrzuji,že stačí 10A/C...(možná by nebylo špatné nainstalovat motorovou spoušt)..
Pánové, pro jištění elektromotorů, používám vždy motorové spouštěče. ;)
Ještě bych se rád zeptal,co to je motorová spoušť? Jak pracuje?
Motorový spouštěč je integrovaný přístroj, který m.j. má tu "motorovou spoušť", což je zjednodušeně řečeno bimetalová spoušť, kopírující tepelný obraz motoru a chránící ho před přetížením a je plynule stavitelná přesně na jmenovitý proud motoru.
viz http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=4657&category=741&item=30833
On totiž jistič 10C např. udrží proud 14A po dobu 2 hodin, ale ten motor to určitě nevydrží !
.
Myslím že otázka zněla jestli ten jistič vydrží nebo ne. Nikoliv jestli ochrání kompresor. Kompresor může mít svoje jištění.