Title: Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
Post by: amat on 29.12.2007, 19:11
Pro připojení kompresoru v garáži, 1 fáz.motor 1,5 kW, bude vyhovující stávající  10A jistič? Jaký je asi proudový náraz při zapnutí?
Title: Re: Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
Post by: Radek Kroutil on 29.12.2007, 19:28
Stačit bude. Proudový ráz bude cca 50A, na což charakteristika jističe v B by byla na hranici. Spíš bych doporučil charakteristiku C  ;)
Title: Re: Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
Post by: Stanislav Havelka. on 29.12.2007, 20:59
Též potvrzuji,že stačí 10A/C...(možná by nebylo špatné nainstalovat motorovou spoušt)..
Title: Re: Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
Post by: Miroš Jan on 29.12.2007, 22:27
Pánové, pro jištění elektromotorů, používám vždy motorové spouštěče.  ;)
Title: Re: Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
Post by: amatehlih on 30.12.2007, 11:21
Ještě bych se rád zeptal,co to je motorová spoušť? Jak pracuje?
Title: Re: Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
Post by: Petr Doležal on 30.12.2007, 11:51
Motorový spouštěč je integrovaný přístroj, který m.j. má tu "motorovou spoušť", což je zjednodušeně řečeno bimetalová spoušť, kopírující tepelný obraz motoru a chránící ho před přetížením a je plynule stavitelná přesně na jmenovitý proud motoru.
viz http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=4657&category=741&item=30833
On totiž jistič 10C např. udrží proud 14A po dobu 2 hodin, ale ten motor to určitě nevydrží !
Title: Re: Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
Post by: zdenek2752 on 31.12.2007, 10:29
.
Myslím že otázka zněla jestli ten jistič vydrží nebo ne. Nikoliv jestli ochrání kompresor.  Kompresor může mít svoje jištění.
VNvNR vám všem  přeje Zdeněk.
Title: Re: Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
Post by: Petr Doležal on 31.12.2007, 11:29
Odpovídal jsem panu Amatehlihu, nikoliv panu Amatu, i když mimochodem dle mailové adresy je to jeden a tentýž. Proč ten rozdílný nick, to ví jen Pánbůh.  :-\

A když už jsme u té přesnosti, dotaz nebyl zda jistič vydrží (to by taky mohl být 100A), ale jestli bude vyhovující   >:(
Jak byste například reagoval na otázku: Je vyhovující jistič 40A na jednofázový zásuvkový obvod v bytě ?