Jaky je prosim rozdil mezi "F" a "T" pojistkou ?
http://in-el.cz/?r=37455491&s=5d8bb2fd0eb5368457545b347cb48a6ee&t=201&p=100081
F jako fast je pojistka s rychlou reakcí
T jako time, tedy pojistka se zpožděnou reakcí, pomalá
S jako "standart" dělají jen někteří výrobci
Ještě bych doplnil, ikdyž to není předmětem dotazu, další označení pojistek 5 x 20. Některé firmy (SIBA SRN, Littefuse USA, OMEGA Italie) vyrábějí ještě pojistky
FF - (very fast acting, superflink) - velmi rychlá, pro jištění polovodičů
M - (medium time lag, mittelträge) - středně zpožděná.
Ještě bych doplnil, že pojistky uvedených rozměrů jsou na napětí do 250 V 50 Hz a jejich vypínací schopnost bývá u pojistek skleněných bez pískového zásypu 35 A při cos fí=1, u pojistek skleněných se zásypem a pojistek keramických 1500 A při cos fí=1. Neplatí to obecně, u vyšších jmenovitých hodnot je třeba se podívat do katalogu.
F - rychlá pojistka (z německého flinke Sicherung),
T - pomalá pojistka (z německého träge Sicherung).
Kromě toho to mohou být též:
FF - velmi rychlá pojistka (z německého superflinke Sicherung),
M - středně rychlá pojistka (z německého mittelträge Sicherung), nebo též
TF - pomalorychlá charakteristika,
TT - velmi pomalá pojistka (z německého superträge Sicherung).
Před uvedené označení charakteristiky se předřazují obvykle písmena
g - pro označení toho, že uvedená charakteristika platí v celém rozsahu,
a - pro označení toho, že uvedená charakteristika platí jenom v části rozsahu.
Takže se můžeme setkat např. s charakteristikami označenými gF, gT, gTR apod.
V současné době se však ve většině případů setkáváme s charakteristikou gG, kde (vysvětlení ke g je uvedeno výše) a přitom G je označení pro charakteristiku, která je použitelná všeobecně (z anglického general application).
Jako další se objevují charakteristiky gM nebo spíše aM, kde M označuje charakteristiku určenou k ochraně spínacích přístrojů, někdy také motorů.
Ještě se můžeme setkat i s pojistkami s charakteristikami
gL - pro jištění kabelů a vedení,
gR, aR - pro jištění polovodičů,
gTr - pro jištění transformátorů.
Pojistky s charakteristikami gD, gN mají specifické použití
V elektrických napájecích sítích se uplatňují pojistky gU (od 100 A do 630 A).
jako doplněk ještě informaci 5x20 průměr pojistky a délka v milimetrech