Jakou zkratovou odolnost jističe použít při jištění hlavního přívodu do budovy (domu,bytu)?
Která norma o tom pojednává?
Rozvodné závody vyžaduji 10kA.
Pro byty či RD ? Je tam nějaká povinnost použít určenou zkratovou odolnost ? Nebo lépe , kde se musí použít např. 10kA ? Nebo 4,5 kA ?
Rozhodně je lépe použít 10 kA u jističe před elektroměrem. Přívod z distribuční sítě je téměř bez úbytků, vodičem velkého průřezu, tedy malého odporu a impedance smyčky. Nebezpečí zkratových proudů přesahujících 6 kA je zcela reálné. Z tohoto důvodu se používají v HDS pojistky, které mají zkratovou odolnost řádově vyšší než jističe.