Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: František Leopold on 08.01.2008, 18:31

Title: Jak uložit vzdušné vedení stavební přípojky pro unimo buňky?
Post by: František Leopold on 08.01.2008, 18:31
Dohaduji se s "kolegy elektrikáři" o způsobu provedení vzdušné stavební přípojky pro unimo buňky.
Použitý kabel CGSG je v pořádku,jen to uložení..natáhli jej mezi připravené sloupy s roztečí cca 25m o celkové délce cca 90 m a to bez jakéhokoliv nosného (ocelového) lana.
Samozřejmě, že jej natáhli "až na krev", aby nebyl takový prověs.
Na můj dotaz, kde je lano odpověděli, že je to dobrý a že to ten kabel vydrží.
Můžete mi poradit, která norma se tomuto věnuje, abych proti nim měl "něco v ruce"?
Title: Re: Jak uložit vzdušné vedení?
Post by: -George on 08.01.2008, 19:17
Něco snad napoví ČSN 34 0350.
Title: Re: Jak uložit vzdušné vedení?
Post by: Bartoň Jiří on 08.01.2008, 19:30
ČSN 33 2000 5-52
odkazuje na pokyny výrobce kabelu.
Title: Re: Jak uložit vzdušné vedení?
Post by: Štefan Beláň on 08.01.2008, 19:43
Základní norma pro ukládání vedení je ČSN 33 2000-5-52. V této normě je jasně uvedeno uložení: (17)  Jednožilové nebo vícežilové kabely s pláštěm zavěšené na nosném laně nebo samonosné.

Podle ČSN 34 0350, § 3511,  při rozpětím podpěr nad 15 metrů musí být šňůry zavěšeny na nosném laně.
Title: Re: Jak uložit vzdušné vedení?
Post by: František Leopold on 08.01.2008, 20:31
To je přesně ono, díky moc :)