Dohaduji se s "kolegy elektrikáři" o způsobu provedení vzdušné stavební přípojky pro unimo buňky.
Použitý kabel CGSG je v pořádku,jen to uložení..natáhli jej mezi připravené sloupy s roztečí cca 25m o celkové délce cca 90 m a to bez jakéhokoliv nosného (ocelového) lana.
Samozřejmě, že jej natáhli "až na krev", aby nebyl takový prověs.
Na můj dotaz, kde je lano odpověděli, že je to dobrý a že to ten kabel vydrží.
Můžete mi poradit, která norma se tomuto věnuje, abych proti nim měl "něco v ruce"?
Něco snad napoví ČSN 34 0350.
ČSN 33 2000 5-52
odkazuje na pokyny výrobce kabelu.
Základní norma pro ukládání vedení je ČSN 33 2000-5-52. V této normě je jasně uvedeno uložení: (17) Jednožilové nebo vícežilové kabely s pláštěm zavěšené na nosném laně nebo samonosné.
Podle ČSN 34 0350, § 3511, při rozpětím podpěr nad 15 metrů musí být šňůry zavěšeny na nosném laně.
To je přesně ono, díky moc :)