Budeme budovat provizorní připojení s měřením pro výstavbu RD.
Jde mi o to zda mohu udělat napojení z distribuční soustavy Čez od souseda
z domečku kde má nožové pojisty 3x40A,
že bych se napojil od nich kabelem 4x10 Cu do HL.
jističe před elektroměrem 32A a z tohoto jističe rovnou do elektroměru
a z elektroměru pak kabelem 4x4 Cu do staveništního rozvaděče
vybaveným proudovým chráničem a hl. vypínačem?
jde mi o to jestli ten chránič nemá být už u těch hodin protože jinak bych musel tahat ten kabel 5x?
stačí ten průřez 4x4?
na 32A?
Kabel od elektroměru min. 4x10mm2. RT který vám bude psát revizi na odběrné místo by mělo hodně zajímat, kde že to vlastně končí odvodní kabel z elektroměru a na to by také měl napsat revizní zprávu, kterou vy pak doložíte společně s přihláškou k odběru el. en. na příslušné služebně ( nebo u smluvní kanceláře) ČEZu.
Nejlepší bude, když se rovnou spojíte s některým z RT, který s vámi vše probere a doporučí revidovatelný stav.
Jak vypadá ten sousedův domeček? Jestli je pro jedno měření a je stavebně hotový, tak byste museli nějak probourat otvor pro váš kabel a nevím, jak by se to sousedovi líbilo. Vést ho nějak volně přez dvířka nelze. Také hodnota pojistek je k diskusi. Nejlepší řešení je postavit si vlastní elektroměrový rozvaděč, nechat si tam dát svoje hodiny a z něj natáhnout kabel do staveničtního rozvaděče. Až budete mít hotovoý rozvaděč v domě, tak ten kabel jen přepojíte, bez zásahu do hodin. Když se rozhodnete pro toto měření, nezapomeňtena kabel pro HDO.