Zákazník má v součastnosti dva kabely 1-AYKY 3x120+70 paralelně a chce po nás k těmto dvěma paralelním kabelům připojit ještě jeden 1-AYKY 3x240+120. Jištění požaduje společnými pojistkami. Je to dle vašeho názoru přípustné? (samozřejmě za předpokladu, že budu uvažovat poměr rozdělení proudů dle poměru průřezů a kabelů a celkový proud bude tedy menší než součet povolených proudů jednotlivých kabelů). Změní se váš názor v případě, že bude každý kabel jištěn samostatně?
Jediný článek v ČSN který jsme našli a který se toho dotýká je čl. 473.2.4N1 ČSN 33 2000-4-473, ale nevím zda ho chápeme správně.
Ke společné pojistce dokonce pro stejné kabely:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1162.0.html
Teorie:
http://www.in-el.cz/?r=518301469&s=07105054a1a469dd001a00cc6742a591&t=201&p=100297
Já osobně si pamatuju, že kabely mysí být stejného typu i stejného průřezu. Normu po ruce nemám, nevím, jestli se něco změnilo.
Pane Laube.
Podmínkou paralerního chodu kabelů, je stejný průřez, stejná délka, stejný způsob uložení, a jedno jištění. Tak jak to popisujete, (no)
Normu nemám poruce, ale je to norma ohledně dimenzování a jištění vodičů a kabelů.
Suchá citace ČSN 33 2000-4-473, čl.473.2.4N1 :
b) paralelní vodiče (kabely) musí být stejného průřezu, délky a materiálu žíly
A z povahy chování zkratů na paralelních kabelech (viz odkaz pana Svejkovského) to rozhodně není o 120+120=240.
Pánové kolegové, vy tady na laika s citacema norem, až je z toho ,,bloud,,.
Stručná odpověď zní NE!! TAKTO TO NELZE!!
Pokud: A teď Vaše citace. Jak, proč, a možná....
Vážení laici, možná v elektro návodech neuvidíte možnost ,,možná by to šlo takhle,, protože už neexistuje člověk,který by si stěžoval... (eek) (eek) (dabel) (eek) (eek) (eek) (dabel)
Můj názor je stejný, že toto nelze, ale mátlo mě jednoznačné prohlášení 2 elektrikářů investora, že lze... Proto jsem rád, že jste mi můj názor potvrdili.
Quote from: Radek Kroutil on 15.01.2008, 16:59
Pánové kolegové, vy tady na laika s citacema norem, až je z toho ,,bloud,,.
Stručná odpověď zní NE!! TAKTO TO NELZE!!
Pokud: A teď Vaše citace. Jak, proč, a možná....
Ale tento dotaz není v sekci "VEŘEJNÁ ZÓNA - amatéři, neodbornici, laici v silnoproudé elektrotechnice". (no)
Podle struktury dotazu soudím, že se elektrikář ptá ostatních elektrikářů a je snad tedy naopak vítané a potřebné svá tvrzení opírat o citace zdrojů ! (!)
Na nezávazné plkání jsou jiné sekce, ne ? ;)