Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N .
Jaký má odpínání jističem i N význam ?
Jedná se o starou síť a já ji dál do bytu chci rozdělit jako TN - S . I když pro jistotu do zdi zazdím kabel 5 x 10 Cu , co kdyby někdy ......
Velikost a typ jističe vám určí rozvodné závody, ale určitě to nebude typ
LSN B 25/1N.
Dvoupolové jističe se používají v podružném rozvaděči např. pro snažší vyhledání poruchy při spojení N a PE.
Rozvodné závody vám ve vyjádření jasně řekly, jaký typ a charakteristiku jističe. Některá RZ vyžadují i barvu páčky. Tzn: 25-3-B žlutá apod. Na výrobci nezáleží, zda je to Moeller, LSN, made in China (tu proboha ne). Stejně před podáním přihlášky potřebujete revizní zprávu, a to by RT měl postřehnout... Pokud není dělaná ,,od stolu,,
To se vrrr, že mi jistič osadí elektrikář z firmy s evidenčním číslem. Už mám v ruce i povolení na rozplombování rozvaděče.
Barva páčky je jasná - když chci 25 A, dostanu žlutou. Ta je docela hezká .
Tak na co se teda ptáte? Jasně jsme vám odpověděli na otázku, tak co teď? Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ptal jsem se jestli jednopólový nebo dvoupólový jistič . ;) .
Ve vyjádření od VČE jsem měl jen informaci že jistič má mít charakteristiku B . zajímalo mě to teoreticky, díky za odpověď pana Krištofa .
Mimochodem - problém SLEPICE nebo VEJCE ? Na Žádosti o vyjádření mají VČE kolonku o datu instalace oprávněnou firmou. Jak může jakákoliv firma potvrdit správnou instalaci na žádost o umožnění této práce ? :-\
TO: Škop
K použití 2p. jističe je nutné mít rozdělený vodič PEN na PE a N, tj. síť TN-S. A zde nastává problém s dodavatelem elektřiny. Někteří dodavatelé (hlavně PRE) požadují rozdělení PEN až za měřením (Stále nechápu proč? :-\).
Mě osobně z profesního hlediska lépe vyhovuje 2p. a 4p. jistič a rozdělení vodiče PEN na PE a N hned na konci přípojky. Pokud Vám váš dodavatel povolí rozdělení PEN před měřením, určitě použijte 2p. jistič a/nebo "jističochránič". (jednicka)
PS: Vypínání vodiče N je předepsané pro prostory s nebezpečím požáru a výbuchu.
JJ, rozumím. Uvidím co mi dovolí. V tuto chvíli jsou všechny rozvody v domě "postaru" a hliníkem. Jak jsem již napsal, nechám od elektroměru na chodbě zazdít do bytu kabel 5C 10 Cu a snad mě do budoucna ani po teoretické rekonstrukci všech rozvodů nic nepřekvapí. 5x proto kdybych si náhodou někdy vzpoměl že 1F 25 A nestačí ani v bytě s plynem. Zatím ale odmítám platit za navyšování A tak velké peníze.
p. Beláň - považuje se prostředí kde se pohybuje přítelkyně a občas potencionální tchýně za prostředí s nebezpečím výbuchu ? ??
Omluva - nějak mi při psaní vypadlo oslovení z nadpisu
TO: Škop
Toto prostředí bývá velice často označováno podle ČSN 33 2000-3 jako "Zvlášť nebezpečné", a většinou nepomůže k dosažení bezpečnosti už ani vypínání vodiče N a ani žádný proudový chránič - jenom svatba! :'( ;D
PS: Z potencionálních cizích osob se stanou osoby blízké! (!)
A tak jak někdy ochranu osob vyřešíme vodivým pospojováním, tak v tomto případě je to příbuzenské pospojování.
Pane Belaň,
měl jste dělat šéfa IBP. Jako zkušební komisář na paragrafy 9 by to bylo velmi zajímavé a poučné. Ale s tím prostředím jste opravdu zabodoval a rozesmal starého elektrikáře a revizního technika, coby rentiera. Přejí vám, aby i nadále radostné srdce zkrásňovalo Vaší tvář. ;D