Platí už povinnost proudových chráničů na rekonstruované zásuvkové okruhy v bytech?
PLATÍ. Viz ČSN 33 2000-4-41 ed.2, platná od 1.září 2007.
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ICS 13.260, 91.140.50 Srpen 2007
Elektrické instalace nízkého napětí -
Část 4- 41: Ochranná opatření pro zajištění
bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým
proudem
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
eqv HD 60364-4-41:2007
mod IEC 60364-4-41:2005
Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364- 4- 41:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
Nahrazení předchozích norem:
S účinností od 2009-02-01 se nahrazuje ČSN 33 2000-4-41 z února 2000, která do uvedeného data platí společně s touto normou.
...takže ještě to není tak horké, za rozhodující den bych považoval datum výchozí revize.
...takže ještě to není tak horké, za rozhodující den bych považoval datum výchozí revize.To ne >:(
Rozhodující je datum vydání výkresové dokumentace skutečného provedení.
Quote from: Martin Hrdý on 15.01.2008, 18:10
Rozhodující je datum vydání výkresové dokumentace skutečného provedení.
To asi taky nebude to pravé, s ohledem na to, že na dokumentaci skutečného provedení lze napsat prakticky jakékoliv datum (ale aspoň o den dřívější než datum výchozí revize, protože revizní technik by měl mít tuto dokumentaci k dispozici). Které datum tedy bude rozhodující?
P.S. Stejné datum, tedy na Hynka (1.2.) roku 2009 končí i ČSN 34 1390 (hromosvody) a s nimi je to podobné - mnozí stavebníci i dodavatelé ve snaze ušetřit nebo proto že zaspali, se budou snažit dotlačit do tohoto data instalace a hromosvody provedené podle staré normy. Tak že by třeba datum dokončení instalace? předání zakázky? uvedení do provozu? Já mám osobně kapitalistický závazek letos projektovat už podle nových norem (s drobnými výjimkami, kdy si projekt podle starých norem výslovně vyžádá zadavatel).
Souběžná platnost konči cca za rok.
Jenom nezodpovědní elektrotechnici a projektanti se budou řídit podle normy, které už tzv."zvoní umíráček". (plc)
rozhodující den je opravdu datum výchozí revize.
Rád bych diskuzi doplnil:
Dle ČSN 33 20-4-47, článek 471.2.3, poznámka 3: Pokud je ochrana zajištěna samočinným odpo-jením od zdroje napájení, pak pro ochranu zásuvek se jmenovitým proudem nepřekračujícím 20 A, které jsou určeny k používání osobami jinými než znalými nebo poučenými se doporučuje za-jistit doplňkovou ochranu podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článku 415.1.1 použitím proudových chráničů se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem, který nepřekračuje 30 mA.
Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je použití doplňkové ochrany proudovými chrániči pro zásuvky do 20A které jsou užívány laiky a jsou určeny pro všeobecné použití nutnost. Výjimkou mohou být zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby (např. průmyslové provozy), nebo zásuvka určená pro připojení speciálního druhu zařízení (kancelářská nebo výpočetní technika, chladnička, tj zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod). Dále je třeba pamatovat že dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 v místnostech kde je koupací vana či sprcha musí být všechny el. obvody vybaveny proudovým chráničem. Výjimku v ČR je obvod pro pevně uložený ohřívač teplé vody. Dále dle této normy (33 2000-7-701) se chránič nevyžaduje pro tyto obvody:
- u kterých je použito jako ochrany elektrickým oddělením (pro každé el. zařízení samostatně)
- u kterých je jako ochrany použito SELV nebo PELV.