Mám v rozvaděči udělanou signalizaci nt - z jističe cívek stykače je drát přiveden na kontrolku NS-M od OEZ, od ní na modrý drát ovládaný HDO.
Vzhledem k tomu, že k HDO to vede 30 m souběžně se silovým kabelem, tak mi kontrolka mírně svítí i při vt.
Jak to obejít?
Asi tam máte doutnavku, zkuste jiný typ signalizátoru třeba s LED.
Doutnavka svítí díky kapacitě kabelu.
Řešení s LED funguje, pokud je to na DC, protože "kapacita" kabelu se nabije a dál proud nepropouští.
Dalo mi to práci, než jsem na to přišel, je to vyzkoušené a maká to, škoda, že to pan Bartoň nenapsal dřív.
Dá se to také obejít určitým zapojením, pokud je na stykači volný přepínací kontakt. Nebo dva pomocné kontakty - jeden spínací a jeden rozpínací.
Na některých stykačích (průmyslové, pro ovládání motorů) tyto kontakty bývají, na některé stykače je možné blok pomocných kontaktů nasadit.
Pokud je tento stykač použitý, napište ...
Zapojení se stykačem není možné, protože stykač je sepnutý pouze pokud je nt a zároveň je sepnutý termostat (mezi cívkou stykače a HDO je vřazeno ještě relé termostatu, které blokuje přímotopy). Samozřemě by bylo možné použít samostatný stykač a kontrolku vřadit na ovládaný okruh, ale to mi přijde jako kanón na vrabce. Jakého typu je kontrolka, to nevím, jedná se o provedení na lištu, výrobce OEZ, typ je označen NS-M (to M určitě znamená Modrá :-)) a kuchat se mi to nechce. Už stahuji katalog OEZ, abych tam něco našel.
Pokud nechcete kontrolku vyměnit za jiný typ, můžete paralelně ke kontrolce připojit nějakou zátěž - výkonový odpor nebo kondenzátor.
Pro využití zapojení, které jsem zmiňoval, by bylo nutné použít druhý stykač nebo nějaké malé relé.