Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
Nynější stav: řada zářivek. Kvůli výškovému profilu je nutno demontovat. Vzniklý montážní prostor cca 5x10m osvětlit. Majitel si představuje osvětlení halogen. svítidly zavěšenými od stropu.
Je nutno dodat více technických údajů.
Minimálně chybí údaj o výšce prostoru a způsobu denního osvětlení (č.d.o. vyhovuje, nevyhovuje, sdružené osvětlení atp.), zda trvalý pobyt osob, druh práce v dílně ?
No pokud dílna kde je strop cca 2m , tak vhodné zářivky ...
Pokud to má do stropu cca 10m , nějaká hala nebo tak něco , tak výbojky cca 500W .
Podle rozměrů dílny , haly , vypočítat počet svítidel .
Z ekonomických důvodů bych halogenová svítidla určitě nedoporučoval. Doporučuji nechat vypracovat výpočet osvětlení, který majitel bude stejně potřebovat pro návštěvu úředníků z hygieny. Určitě bych osvětlení dílny netvořil jen podle představ a přání zákazníka.
No podle mého soudu budou nejvýhodnějí zářivky.
Halogenové reflektory jednak nemají zrovna ekonomický provoz a silně se zahřívají. Zejména pro prostory s nebezpečím požáru nejsou moc vhodné.
Výbojková svítidla potřebují určitou výšku. Není moc vhodné je instalovat níže než cca do 6 m. Výbojkové svítidla také poměrně dlouho startují, trvá cca 5 min. než se rozsvítí do plného jasu. Výbojky také zkreslují barvy a nejsou moc příjemné pro oči.
TO: Pavelka
- Co hala sv.výšky 4m, 5m atp.?
TO: Horský
-Ano, aby osvětlení vyhovovalo hygienickým předpisům a ČSN!
TO: Hasala
- Zářivky opravdu nejvýhodnější nejsou za každých podmínek!
To: Novák
Konkretizujte a zašlu vám pro tento případ návrh umělého osvětlení. Potřebuji ale rozměry místnosti včetně situování okenních otvotů (půdorys, parapety oken , sv.výšku místnosti), druh práce v dílně a pobyt zaměstnanců během dne (do 4 hod. - nad 4 hod. trvalého pobytu).
TO: Všichni
Doporučení pro návrh umělého osvětlení nelze zjednodušovat, pracovníci hygiény chtějí víc!!! (!) :)
4m ? Tam bych volil zářivkové osvětlení ...
Jak píše pan Hasala , do 6m není vhodné výbojkové svítidlo ...
Ve fabrice kde jsem nějký ten pátek fungoval a nyní tam jezdím jako servis , tam je do stropu cca 12m , délka haly asi 45m šířka cca 20m a jsou tam výbojková svítidla , jedno má 500W a je jich tam kotel , netroufnu odhadnout ale min. 35 kusanů.
Samozřejmě jak píše pan Hasala , do plného svitu je třeba 2-6 minut čekat.
Tam třeba zářivková nepřipadají v úvahu kvůli jeřábům ...
To Novák: při zaslání požadovaných údajů ( viz. kolega Kiška) je schopna většina odborníků na tomto portále spočítat druh osvětlení a jeho množství tak, aby se pak vše dalo v pohodě předvést hygieně. Ovšem, asi nemůžete počítat, že vám to někdo vymlaskne na pár listů a to zcela zadarmo. Toto je placená projekční činnost!
Pokud se rozhodnete pro určitého výrobce svítidel, tak ten vám po zaslání údajů o hale, osvětlení spočítá grátis. Bude za tím cítit obchod.
Ano, zapomněl jsem, takhle to taky jde řešit, jen nevím, zdali pak tento výpočet prodejcem stačí stále buzerující hygieně. Bez razítka projektanta se jim to moc nelíbí, tedy alespoň u nás na Lounsku.
Já ten výpočet klidně doorazím svým razítkem, protože si myslím, že výrobce či certifikovaný dodavatel má k dispozici nejplatnější křivky svítivosti a další údaje. Takováto firma by měla mít svého specialistu - světelného technika, který za výpočet ručí (podepíše ho a orazí). Netroufnu si tvrdit, že coby elektrotechnik jsem na lumeny, luxy a candely větší odborník jak on.
Pokud hygiena zjistí problém, a já dodal platné podklady pro výpočet, "přehraji" problém na výpočtáře. Do technické zprávy napíši, že projektant ručí za vstupní údaje a za výstup výpočtář.
Na základě mých projektantských zkušeností vřele doporučuji postup, který navrhuje p. Doležal.
Děkuji všem zúčastněným v diskuzi. Obrátil jsem se na dodavatele osvětlení. Jejich technik mi rychle spočítal potřebnou náhradu a doporučil i příslušný typ a osazení výbojkami.