Může anebo se nesmí zapojit v koupelně na společný obvod(jistič) samozřejmě za použití proud.chrániče------el.podlahové vytápění,toalet.skřínku se zás.230v
a víceůčelový žebřík z ůstř.topení s elektr.vložkou??
Pane emanuel.
Každý obvod zapojte na samostatný jistič s proudovým chráničem. Je to to nejlepší řešení. ;)
Quote from: Miroš Jan on 27.01.2008, 10:45
Pane emanuel.
Každý obvod zapojte na samostatný jistič s proudovým chráničem. Je to to nejlepší řešení. ;)
jo to je nejlepší,ale mě by zajímalo,jestli se to může , nebo nesmí
Pane emanuel.
Podlahové topení musí mít samoatatný okruh, nejlépe s chráničojističem,je to dle normy. Osvětlení taktéž samostatný okruh s chráničojističem, a topná vložka do žebříku, taktéž samostatný. ;)
Není to asi ideální, ale když tak sčítám instalované příkony, tak jsem tak na 1,5 kW a asi tomu nic nebrání to mít na společný jistič a chránič 30mA. Není to hlavní místnost dle ČSN 332130 a můžete mít společný okruh.
Pane Tesař.
Elektrické podlahové topení Musí mít svůj vlastní okruh, a to jistič s chráničem, nebo chráničojistič. Je na to samostná norma. Osvětlení doporučuji také samostatný jistič, a tepelnou patronu do topného žebříku, opět jako samostatný okruh. Nepleťte normu 33 2130 s koupelnovou, a s normou na elektrické podlahové topení. >:(
samostatná norma ano, ale nikde v ní nemohu najít nutnost samostatného jističe. Opravdu si myslím , že na běžnou koupelnu není nutno, není nutno :D čtyř samostatných jistič- chráničů.
Elektrické podlahové topení vždy na samostatný chráničojistič Mimojiné to předepisuje výrobce el. podlahového topení.
tak jak je to??kdo má pravdu??zásadní je pro mě,může,nebo nesmí??pokud nesmí,tak je to hotová věc a nejede přes to vlak!!!
,
samozřejmě mají pravdu kolegové co říkají ...tahat samostatně !! ...
...napadlo mě ,že pokud se jedná o podlahové vytápění ..mělo (nebo by třeba v budoucnu mohlo) být ovládáno 20 ti hodinovou sazbou na topení ... aby vám i nadále fungovala ona zásuvka u umyvadla ,nedocílíte tohoto jinak ... :-) ;)
Quote from: emanuel on 27.01.2008, 12:38
tak jak je to??kdo má pravdu??zásadní je pro mě,může,nebo nesmí??pokud nesmí,tak je to hotová věc a nejede přes to vlak!!!
Zkuste přibrzdit ve vašem vyjadřování. Již několik roků neexistuje jediná rudá pravda, normy jsou doporučené. Posuzuje se případ od případu. Pokud něco norma zakazuje, stejně se jedná o doporučení. Proto je nutný vlastní úsudek. Od toho máme odborníky, kteří dle konkrétní situace rozhodnou.
Takže naslouchejte odborné rozpravě a mírněte své vyjadřování.
je rozdíl může a nesmí (zle) (zle) (zle) (zle)
TO: emanuel
Dělám to sice moc nerad, ale když trváte na svém. :-[
Můžete vše napojit na jeden společný jistič B/1x10A + chránič 30 mA, a/nebo "jističochránič".
Z hlediska bezpečnosti nevidím problém.
Z profesního hlediska je to chybně, v rozporu se standardním řešením, a určitě bych vám do revizní zprávy vypsal závady (neohrožující bezpečnost).
Stačí? :-\
PS: Doporučuji rozšířit instalaci o nouzové svítidlo. (doh)
Móóóc pěkná diskuse :-[ , kolegové. Co kdybyste, zvláště pak revizáci, při prezentaci svých názorů použili jednoznačnou citaci z ČSN? Normy sice nejsou nepřekonatelné dogma, ale stále ještě obsahují návrh optimálního řešení daného problému.
Podle mého názoru neříká norma 33 2000-7-701 nic o jištění každé zásuvky zvlášť , nebo topení. Ale jak bylo řečeno, není dobré ,zapojit vše na jeden jistič a to z více důvodů.
1-možnost blokovat topení dle sazby
2-možnost blokovat pračku dle sazby(také žádané)
3-při blokováví sazbou nejdou i zásuvky vedle umyvadla
4-možnost přetížení okruhu-Pračka cca 2Kw fén cca 1 Kw Top/podl. cca 400W top. žebřík cca 1Kw (Vše dle použitých komponet a výkonů)
Pokud chcete méně okruhů , tak doporučuji dva Topení koupelna a zásuvky koupelna.Ovšem pokud výrobce doporučuje samostatný okruh pro jím vyrobené zařízení ,tak nevím co řešíme.Je to sice doporučení, ale asi má nějaký důvod.Můžete natahat všechny vývody samostatně, ale prozatím je zapojit do třeba dvou jističů. Samozřejmě za předepsaným chráničem.Pokud změníte názor, jen se upraví rozvaděč.
Jen připomínám ,dle projektové dokumentace , odborníkem a s provedenou revizí, kterou vyžadují předpisy.Proto bych doporučoval poslechnout rady kolegů a předejít problémům v budoucnu.
To ale má vědět každý odborník.Pokud si děláte rozvody el. sám ,tak vás varuji-Koupelny jsou pro odborníka.Nedávno jeden zákazník řezal spáry v dlažbě a obkladech , aby mohl dodělat pospojení :D
Manželka ho při úklidu nechválila.
Jak napsal p. Karvánek Zkuste při nesouhlasu napsat Jaké normě a článku toto řešení odporuje , stejně jako v revizní zprávě.