Title: Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
Post by: Jaroslav Šimek on 27.01.2008, 10:23
Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru.
Podle které ČSN.
Title: Re: Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
Post by: J Svoboda on 28.01.2008, 00:39
Sice netuším, zda jsem dotaz dostatečně pochopit, ale podobnou formulaci jsem zahlédl ve vousaté ČSN 33 3240, čl. 2.1.2 "Mezi transformátorem a jiným zařízením a stěnami má být volný prostor alespoň 150mm. Pokud má transformátor dilatační nádobu, musí být volný prostor nad ní alespoň 500mm," poté se hovoří o možnosti upevnění na stěnu... Jinak bych pátral v ČSN 33 3201, v který když už nic, jsou alespoň odkazy.