Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
A kabel cyky 3*1,5mmCu 16A jističem?
Způsob uložení kabelu je ve dřevěné stěně jen tak hozený mezi dřevěnýma příčkama s vatou.
A druhé uložení je na dřevěné stěně a majitel přes ten kabel nalepil 5cm polystyrén?
Urcite NE.
V prvnim pripade bych volil max. 6A a ve druhem 10A jisteni...
Pokud bude uložen pod omítkou má dovolenou proudovou zatížitelnost 14,5A a může se tedy jistit pojistkou 10A a jističem také 10A. Neuvažují souběh s několika jinými kabely. Při jiném uložení než pod omítkou je max. přípustná hodnota jištění 6A.