Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Topic started by: michal jankonič on 04.02.2008, 07:56

Title: Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
Post by: michal jankonič on 04.02.2008, 07:56
V plote budem mať RE s istením 3x25A a odtiaľ 65m vzdialený hlavný domový rozvádzač (HDR).

otázka 1. použiť 4x CYKY a s akým prierezom?
            2. použiť 4x AYKY a s akým prierezom a výhody AL resp. Cu? :-[
           
Title: Re: Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
Post by: mischal on 04.02.2008, 11:16
to nenájde sa tu ani jeden odborník, ktorý by mi vedel poradiť?
Title: Re: Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
Post by: František Bernard on 04.02.2008, 12:18
Kolik bankovek a jak velkých mě pošlete ?
Title: Re: Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
Post by: Jaroslav Hasala on 04.02.2008, 12:33
Minimálně můžete pro připojení použít kabel CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16, vzhledem k stanovenému minimálnímu průřezu vodiče PEN.
Vzhledem ke vzdálenosti a jističi před elektroměrem by to mělo být dostatečné. Předpokládám uložení v zemi nebo pod omítkou.
Jinou cestou je použít pětižilový kabel, potom by jakž-takž vyšel i kabel CYKY 5Cx 6. Ovšem pro použití pětižilového kabelu je nutné ověřit připojovací podmínky příslušných rozvodných závodů (podle regionu), v některých lokalitách to rozvodné závody nepovolují.
Pro jistotu bych šel s průřezem o dimenzi výše, tj. CYKY 4Bx 16 nebo AYKY 4Bx 25, hlavně kvůli možnosti případného navýšení jističe před elektroměrem.

Na každý pád, určení dimenze přívodní kabelu bude bezpochyby součástí projektu elektroinstalace.  :)

Současně s přívodním kabelem je více než vhodné položit další kabel (např. CYKY 3Cx 1,5 - 2,5) pro impuls HDO, i když to třeba současné době nebude zapotřebí.

Výhodou Al kabelů je hlavně nižší cena. Cu kabel má lepší elektrické i mechnické vlastnosti.
Nutno dodat, že všeobecně známé nepříznivé mechanické vlastnosti Al kabelů, tzv "tečení hliníku", se týkají hlavně vodičů menších průměrů.
Title: Re: Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
Post by: michal jankonič on 04.02.2008, 14:11
pán Hasala ďakujem za odpoveď, ešte jednu otázočku ak môžem ako je to s úbytkom napätia na tú vzdialenosť medzi  Cu 16 a AL 25 ktorý kábel je na tom lepšie?

Ďakujem
Title: Re: Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
Post by: Jaroslav Hasala on 04.02.2008, 14:30
Vychází to přibližně nastejno.
Měrný odpor Cu 16 je přibližně 1,40 ohm/km.
Měrný odpor Al 25 je přibližně 1,38 ohm/km.
(vyčteno z tabulek)