Musím při síti TT dát do el. měrové proudový chránič? Jestli ano, jak poznám že je zde sít TT...
Jaká je v dané lokalitě síť, zjistíte nejlepe dotazem u příslušných rozvodných závodů.
Ovšem na sítě TT lze narazit už jen velmi vyjímečně, téměř všechny sítě už jsou TN.
Snad jen v nejzapadlejších vesničkách to ještě dožívá ...
Sítě TT bývají obvykle na starých dřevěných sloupech venkovního vedení. Pokud jsou použité sloupy betonové, takřka určitě půjde o rekonstruovanou síť, tedy TN.
Quote from: Jaroslav Hasala on 06.02.2008, 14:53
Ovšem na sítě TT lze narazit už jen velmi vyjímečně, téměř všechny sítě už jsou TN.
Snad jen v nejzapadlejších vesničkách to ještě dožívá ...
OT : Kdybych známým z Chvalovic řekl, že bydlí v mimořádně zapadlé vesničce, asi by se jim to moc nelíbylo... >:( :D
Použijte plastový eletroměrový rozvaděč tř.2 a není nutno případně ani v síti TT osadit v RE FI.
Podmínkou však je i elektroměr v tř.2.
to Rozmahel
teď mi něco uniklo, tohle řešení jaksi nechápu, můžete to vysvětlit?
Já jsem do teď žil v přesvědčení, že Fíčko se u TT dává proto, že je problém zajistit v požadovaném čase samočinné odpojení od zdroje jističem, protože je problém s impedancí smyčky.
Pokud je provedení tř.2 není co odpojovat. Pozor, je nutno si uvědomit to, že mluvíme o elektroměrovém rozvaděči. Dále v HR domu je chránič samozřejmě podmínkou. Tato varianta má tu výhodu, že padající chránič se nemusí chodit např.v dešti natahovat před dům.
Souhlas, dělal jsem TT přípojku vloni, e plastové elměr bedně je jistič a chránič je v domě vevnitř, pěkně selektivní 500mA. Co se týče identifikace podle sloupů, na to bych nespoléhal. Navíc tam, kde jsem byl, to byly asi 3 ulice z celé obce. Zbytek byl TNC.