Modernizuji byt a pustil jsem se i do nové kuchyně.
Potřeboval bych ujistit v mé úvaze o zapojení el. spotřebičů.
Myslím si, že nej způsob je samostatný okruh jak pro el. troubu (2,4 kw), myčku (2,4 kw), rychlovarnou konvici (2 kw), první zásuvkový okruh (mikrovlnka + 3 zásuvky), druhý zásuvkový okruh (chladnička + digestoř + 3 zásuvky).
Vše vodičem cu 1,5 a jištěné 10 A jističi.
To znamená, že pro kuchyň by bylo 5 okruhů zásuvkových plus okruh světelný.
Celkově tedy 6 jističů (5 x 10A + 1 x 6A). Vyhovuje má úvaha českým normám a standardům.
Nebyla definována jedna jasná konkrétní otázka. Zamčeno!
Ach jo. :-X
Tak znovu - což takhle vyzkoušet tento postup : ::)
1. kliknout na tlačítko VYHLEDÁVÁNÍ
2. napsat hledaný řetězec - např. KUCHYN
3. na zobrazených 5-ti stránkách relevantních odkazů číst a PŘEMÝŠLET
4.s případnými nejasnostmi se vrátit sem a upravit svůj dotaz
?? ?? ??
TO Luftner: Vaše úvaha je vcelku správná až na uvedené průřezy použitých kabelů. Standart pro jištění zásuvkových okruhů určených pro napájení kuchyňských spotřebičů je 1x16A/B s typem a průřezem kabelu CYKY-J 3x2,5mm2. Jištění 1x10A by vám pro uvedené spotřebiče( el. trouba a myčka)nestačilo a pro ostatní by bylo za provozu jen tak tak, jak se říká, s odřenýma ušima.