V bytě bude kromě klasického rozvodu 230 V ( zásuvky a světla ) v drážkách ve zdi v instalačních zónách u země ( kabely CYKY ) i datový rozvod sítě pro počítač.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;topic=7088.0;attach=2472;image .
Datový rozvod tažen kabelem FTP ( stínění , kabel i zásuvky ve zdi dle specifikace 6E pro 10 Gbps ) v ohebné PVC trubce . Chci se zeptat, jestli by jste tyto vedení vedli v jedné drážce ve zdi ( souběh vedení bude max. 20m ) , nebo ve zdi vyfrézovat další drážku a s jakým odstupem?
TO Škop.
Rozhodně je lepší odstup obou sítí, cca 20cm. ;)
Rozhodně zachovat těch 20cm. Věřte mi, těch 20m nového sekání se určitě vyplatí.
jj ( JOJO ) , tušil jsem to :'( to budou mít sousedi radost , že ten hluk z frézování drážek pro zásuvky bude ještě jednou tolikrát . V rámci dobrých vztahů vezmu flašku a jdu jim vysvětlit principy rušení, odstupů vedení a tak .......
Vážený pane Škope,
jestli už uvažujete o 10GB/s tak proč tam rovnou nenatáhnete optiku? Pak můžete jít v souběhu, jen si pohlídejte poloměry trubky. Stejně se k té optice (třeba jednovidové v plastu) jednou všichni časem dobabarají.
Jinak na 20m bych se se stíněným FTP osobně souběhu nebál do 100MB/s, pokud tam v silovce není frekvenční měnič.
Ke koncovým zařízením optika = zatím neúměrně dražší než metalické kabely a dnešní "přenosový strop" klasické kabeláže pro daný účel vyhoví a pořizovací hodnota je jen cca o 20 % vyšší než klasická 5 .
Měla by se dodržet norma.....těch 20 cm..!!
ale z praxe vím že stíněný, ba i nestíněný kabel pro přenos dat ,nijak je neovlivnil při položení do jedné lišty s kabely nn...za roky provozu PC nikdo nikdy nehlásil že jim něco nejde!!!
Quote from: František Šohajda on 10.02.2008, 09:29
Měla by se dodržet norma.....těch 20 cm..!!
ale z praxe vím že stíněný, ba i nestíněný kabel pro přenos dat ,nijak je neovlivnil při položení do jedné lišty s kabely nn...za roky provozu PC nikdo nikdy nehlásil že jim něco nejde!!!
Svého času jsem dělal kamerové systémy. A z praxe vím, že kabelu FTP nevadí souběh do 200m. Vemte si, že kamery mají napájení 230V+venkovní vyhřívání a digi, nebo analog výstup. A často se k nim jelo převěsem. Ona norma a praxe se kolikrát prolínají. Nevim, jak bych na převěsové lanko dal těch 20cm (spíš, jak by to vypadalo a zda by to investor převzal...
V domě ve zdi je 20 cm v drážce správně. Včera jsem to konsultoval se sousedkou ( viz moje Posláno: 09.02.2008, 19:49 ) a schválila mi to. Pravda - dvě drážky = dvě lahve o:-)
Určitě dodržet mezeru(20cm)nejlepe slabouproudy trubkovat.Uvedu příklad byl zákazník si nechal v bytě udělat v sadr.podledech reproduktory aby mu po celem byte hrala muzika nebo radio.Elektrikář který instalaci provaděl sice vše řádne zatrubkoval,ale dal zasuvky s kabelem na repro dohromady...kdykoliv si zakaznik v kuchyni pustil mixer anebo jiný spotřebič v reproduktorech mu krasně šumělo,praskalo...takže pozor na to..ono se to pak špatně předělává když už je sádrokarton hotov:-)
Nevedl, mezi jednotlivými úrovněmi napětí je daný odstup normou podle uložení. Osobně data, TV a TF tahám v trubkách. Ty kabely jsou slabší a konkrétně u dat, časem bude třeba požadavek na optiku a je možné ty kable jednoduše zaměnit.