Norma STN EN 60204-1 v bode 9.2.5.4.2 uvádza:
Ak sa na funkciu núdzového zastavenia použije zastavenie kategorie 0, musí mať len pevné zapojenie elektromechanických súčastí.
Nie je mi úplne jasné, čo sa myslí tým pevným zapojením elektromechanických súčastí. Je to zapojenie bez rozoberatelných konektorov alebo zapojenie bez použitia napr. PLC ?
Predpokladám že hovoríme o norme z 12/2001. Ak sa v norme vrátite o stranu späť na čl.9.2.2 k odrážke "kategória 0" a následne na odkaz k čl.3.56 (definície - neriadené zastavenie), pochopíte to asi tak ako ja, že elektromechanické súčasti predstavujú brzdy alebo podobné brzdiace zariadenia.
No týmto by som sa už veľmi netrápil. nakoľko už máme novú verziu tejto normy ( z 06/2007) a v novej norme už táto časť vypadla. Ale pozor, v čl.9.2.5.4.2 novej normy pribudla odvolávka na ISO 13850 (vydaná ako STN EN ISO 13850 z 06/2007) - Núdzové zastavenie - Princípy navrhovania. Tiež stojí za povšimnutie nová definícia neriadeného zastavenia (tiež čl.3.56).
Vypnutie energie možno uskutočniť použitím buď elektromechanických alebo
polovodičových súčiastok - toľko hovorí poznámka pri 9.2.2. To mi je akože jasné - môžem použiť len stykače.
Mne skôr ide o to "pevné zapojenie" - a/ bez konektorov alebo
b/ bez PLC