Musí být jednoznačně v jednom chráněném obvodu zapojen jistič vždy před chránič, nebo je možno prve připojit chránič a hned za ním jistič?
Před chráničem musí být vždy jistící prvek proti zkratu (může vyhovět např i jistič před elektroměrem apod.); má-li vyšší In než chránič, je potřeba provést kontrolu podmíněné zkratové odolnosti (např. podle katalogu výrobce). Proti přetížení lze zařadit jistící prvek až za chránič. Dokonce jsem viděl i takové řešení, že za chráničem bylo několik jištěných obvodů tak, aby součet In, jističů byl menší nebo roven In chrániče (toto řešení není vhodné, protože přidáním dalšího obvodu může dojít k přetěžování chrániče, pokud si elektrikář tohoto způsobu zapojení nevšimne).
P.S. Nejlepší řešení je použít chránič s In vyšším nebo rovným In sběrnice rozváděče. Ale i tak pozor u některých chráničů s In=80A a In=100A (Moeller, Schrack), které vyžadují naopak předjištění nižší 50A a 63A (kuriózní vysvětlení hledejte v katalogu těchto výrobců, je to prostě obchodní trik, u In=125A zase O.K.). Naopak např. Hager a Bonega to mají O.K., jistící prvek = In chrániče.
Ono také záleží na způsobu použití chrániče. Pokud bude použitý např. jednofázový chránič pro jeden jednofázový okruh, je celkem jedno, jestli bude chránič před nebo za jističem.
Pokud bude použitý jeden třífázový chránič a z něj budou připojené tři jednofázové okruhy, dá se také chránič umístit buď před nebo za jističe.
Ovšem pokud budou na chránič připojené čtyři nebo více okruhů, už moc na výběr nemáme a musíme připojit nejdříve chránič a potom teprve jističe.
Standardem je, připojit přívod nejdříve na chránič a potom teprve na jističe jednotlivých okruhů.
Konkrétní řešení ale záleží na konkrétní situaci.
Pokud budeme mít např. podružnou rozvodnici s jištěním 32A (v tomto případě je jedno, jestli je tím "jištěním" míněn hlavní jistič v té podružné rozvodnici nebo např. jistič v elektroměrovém rozvaděči), potom bude většinou výhodnější zapojit nejdříve chránič (In = 40A) a potom jističe jednotlivých okruhů - jejich počet je v podstatě libovolný.
Pokud ovšem budeme mít rozvaděč s jištěním např. 100A a chránič bude zapotřebí jen na jeden okruh např. 3x 32A (samostatně), potom máme tyto možnosti :
1) použít chránič s In 100A (resp. 125A) a zapojit přívod nejdříve na chránič a potom teprve na jistič. Nevýhodou je podstatný rozdíl mezi cenou chrániče s In 100A a třeba 40A.
2) Použít předjištění - jistič nebo pojistky 3x 40A, dále chránič s In 40A a potom teprve jistič 3x 32A. Nevýhodou je poněkud překombinované řešení
a možné problémy se selektivitou.
3) Připojit přívod nejdříve na jistič 3x 32A a teprve potom na chránič s In 40A.
Pro daný případ je to nejjednoduší a nejlevněší řešení.
Situace je právě taková,že za tím chráničem je více obvodů na více jističů,před chráničem je hlavní jistič na schodišti v rozvaděči,ale má větší In než chránič,napadlo mě,že kdyby se obyčejný chránič nahradil jističochráničem tak by to situaci vyřešilo,mám pravdu?Je to jen laická úvaha :)
Obyčejný chránič s vyšším In vyjde asi levněji. Ale neprozradil jste stále kolik A je to předjištění
Je tam takový ten starý černý jistič In 20A,Chránič má In 16A
Quote from: Karel Pavlík on 13.02.2008, 14:58
Je tam takový ten starý černý jistič In 20A,Chránič má In 16A
Zakladní škola - 20 je větší jak 16. A ani nemusite počitat koeficienty. Zavolejte profika :-D
Tady mi to přestává hrát... asi je toto téma teleportováno z jiného časoprostoru - každý přece ví, že proudové chrániče se vyrábějí od In=25A. Chrániče 40A jsou jen zanedbatelně dražší. Pak nechápu, co zde řešíme, myslím že již bylo řečeno vše potřebné.
Hynku máš pravdu, téma uzamykám!