Kolik jističů je možné osadit do PR?
když máte hlavní jistič 25A jedna fáze a kolik je to u 3f?
Když mám Hl jistič 25A 1fáze a v PR mám 8jističů kolika jističema 10A a 16A mohu tento jistič zatížit?
Může tam být 20ks10A a 20ks16A jističů?
Kolik chcete... Pokud vám to hlavní jistič unese...
Radek Kroutil : Děkuji,ale zase nebude snad každej schválně všechno zapínat aby pořád nechodil nahazovat jistič. :o
Jestli máte 1f 25A, na byt vám to stačí pokud nemáte elektrický sporák s troubou. Např. byty v panelácích jsou jištěny 20A nebo starými IJV 15A a stačí to lidem dodnes...