Budeme doma dělat rekonstrukci kuchyně v rodinném domku.
Instalace je provedena sítí TN-C, měď v trubkách.
Budou se dělat drobné úpravy elektro pouze v oblasti kuchyňské linky - místo jedné zásuvky budou cca 4, nové osvětlení, zásuvky mimo linku nebudou dotčeny.
Finance získáme z úvěru ze stavebního spoření. Elektromateriál spořitelna proplácí pouze tehdy, dodáme- li revizní zprávu.
Musím provést kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S + proudový chránič abych dostal revizi?
Veškerá nová instalace bude samozřejmě udělaná tak, aby v budoucnu bylo možné přejít na TN-S.
Zde se nevyhnete známé trojkombinaci: projektová dokumentace - odborná montáž - revize.
Začněte tedy projektantem, který umí navrhnout optimální řešení. Mnozí menší živnostníci mají sami kromě montáží osvědčení i na projektování, nebo ho má spolupracující RT. Nesnažte se zde pomocí odborných diskusí zvládnout vše svépomocí.
Copak je to za stav.spoř., Liška to po mě loni nechtěla a modrá pyramida před pěti lety taky ne?
Vycházím ze zkušeností z minulé rekonstrukce koupelny (asi 3 roky nazad), kde to tuším Liška vyžadovala. Jenže tam se dělal kompletní rekonstrukce včetně rozvodnice extra pro koupelnu, takže s tím nebyl problém.
Kuchyně je u Wistenrot, důkladně jsem nezjišťoval podrobnosti, ale očekával jsem, že to bude podobné. Musím tedy zapátrat hloub v podmínkách.
Doplním ještě dotaz:
Je možné udělat pro rekonstruovanou místnost malou rozvodnici, osazenou pouze proudovým chráničem, kde by došlo k rozdelení PEN na PE a N?
Místo rozdělení by mělo být přizemněné, nebo musí?
To: Šlezingr Jan
Revizi dostanete na jakékoliv zařízení, třeba i nevyhovující.
Upozorňuji vás, že veškeré nové instalace, které v rámci rekonstrukce provedete, musí již být provedeny dle současně platných norem.
Konkrétně k vašemu dotazu, vše nové již musí být provedeno v TN-S, včetně proudového chrániče na zásuvky.
Stávající instalace, které nebudou rekonstrukci dotčeny nemusíte rekonstruovat.
Bod rozdělení sítě z TN-C na TN-S má být uzemněn.