Je možné použiť kabel CYKY 4Bx2,5 namiesto 3Cx2,5 v sieti TN-S,už nainstalované zasukový rozvod 230V ?
Proč se ptate když už to mate natahane :-D Vodič PE v tomto kabelu je označen správně. S vodičem N je problem. Přeznačit modrou bavou. Pokud mate starší typ kabelu s barvami hněda, 2xčerná a zel.žluta tak raděj přeznačujte hnědý vodič. Jde jen o jistotu vodiče v kabelu, jako že to je opravdu on. černé se občas spletou. Vodič N je pracovní vodič, tudíž nema ochrannou funkci.
dokonce se Vam naskyta možnost použit volný vodič použít jako dalkově spinana zasuvka někde v obvodě dalkově z rozvaděče (třeba využití nízkého tarifu). Jen pozor - jistit společným jističem !!