Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Miroslav Figura on 16.02.2008, 20:07

Title: Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
Post by: Miroslav Figura on 16.02.2008, 20:07
Je povinné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvadzači podla príslušnosti k jednotlivým obvodom ? Postačí označenie ističov ako jednotlivé obvody?
Title: Re: Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
Post by: Radek Kroutil on 17.02.2008, 12:16
Popisovat se to nemusí, ale dobrý elektrikář to označuje (třeba já o:-)). Potom když hledáte nějakou závadu, nebo potřebujete neco přepojit (třeba před, nebo za chránič) tak je to brnkačka a nemusít hledat a vše odpojovat a prozvánět (dance)
Obvody čísluji 1-xxx a tento seznam nechávám v rozvaděči. Nedokážu si představit, že bych na popisovací bužírku psal třeba ,, zásuvky kuchyň linka vpravo,,
Title: Re: Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
Post by: Jan Alin on 17.02.2008, 12:42
Quote from: Radek Kroutil on 17.02.2008, 12:16
Popisovat se to nemusí, ale dobrý elektrikář to označuje (třeba já o:-)).


A já to viděl někde napsané ale nevím jestli to nebylo jen doporučení, problém je to že už sem to nikdy nenašel.  :(
Title: Re: Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
Post by: Štefan Beláň on 17.02.2008, 13:19
TO: Figura

Ano, označení má být v souladu normou na rozváděče přístupné laické obsluze, ČSN EN 60439-3,  čl.7.1.3.5. (norm)
Title: Re: Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
Post by: Jan Alin on 17.02.2008, 13:48
To je ono. Tak ono to platí jen pro rozvaděče přístupné laické obsluze, to jsem pominul, pohybuji se výhradně v průmyslu.
Title: Re: Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
Post by: Štefan Beláň on 17.02.2008, 18:25
Označovaní vodičů by mělo být pro každého elektrikáře naprostou samozřejmostí, bez rozdílů, zda se jedná o instalaci průmyslovou pro profesionály nebo pro laickou obsluhu. (!)
Je mnoho ustanovení v platných normách a standardech, kde je požadováno, aby označení přístrojů, svorek, vodičů ...atd., bylo provedeno v souladu s dokumentací. (norm)

Je logické, že označení jen v dokumentaci k ničemu není. (doh)
Title: Re: Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
Post by: Milan Karvánek on 17.02.2008, 19:45
Osobně se při požadavku na označení vodičů PE a N opírám také o: "Vedení musí být uspořádána nebo označena tak, aby je bylo možno identifikovat pro kontrolu, zkoušení, opravy nebo pro změny. ČSN 33 2000-5-51 čl. 514.2
V rozvaděči musí být možné identifikovat jednotlivé obvody a k nim příslušející jistící prvky.Použité značení musí souhlasit se značením ve schématech zapojení. ČSN EN 60439-1/5.2. ČSN 33 2130/4.6.14. (ČSN 35 7107/5.2.)"
Title: Re: Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
Post by: Vít Hlaváček on 06.04.2008, 21:56
Osobně také značím všechny kabely. Když pak k rozvaděči přijde někdo cizí, hnedka vidí, co a jak a nemusí proměřovat jako blázen. A navíc, revizák co pro mě dělá, to vyžaduje.