Jakým způsobem se provádí tzv. přifázování elektrárenského generátoru na rozvodnou síť?
Až se dostane do synchronních otáček, připojí se k síti. Trochu sklouzne aby se dostal na stejnou frekvenci a je to.
Pomocí fazování a to bud "na světlo" nebo "na tmu". Zkusim pohledat schema. Fazování na tmu mam v hlavě, na světlo už si přesně nevzpomenu.
Na tmu se připojí paralerně na svorky připojení na sít žaárovky a zmněnou otáček se nastaví synchronní otáčky. žarovky zhasnou a pak se to muže připojit k síti. Ty žarovky vlastně indikuji rozdíl napětí mezi generátorem a sítí. :-X
pouze doplním kolegu o schema fazování na tmu
Dneska elektronicky, automaticky.
Jaký je to generátor synchronní nebo asynchronní
Dotaz je na elektrárenský generátor, tak to bude nepochybně synchronní generátor s budičem. Popisovaný princip v předešlých příspěvcích je sice správný, ale přes žárovky u těchto komplexů ani náhodou. Jak píše kolega Janoušek, přifázovávání zajišťují elektronické ochrany se synchronizačním modulem. Tento synchron nesleduje jen hodnotu veličin, ale také jejich dynamiku, čili změny parametrů v čase a vypočítat okamžik připojení a vyslat povel k zapnutí generátoru k síti tak, aby nenastal elektrický a mechanický ráz. Výpínač má totiž také nějaký ten reakční čas několik desítek msec.
Ak sa dobre pamätám tak postup so žiarovkou sme nepraktizovali ani na labáku v škole. Tam sme regulovali a merali napätie, frekvenciu a fázu a až keď bolo všetko OK, tak sme synchrónny generátor prifázovali.
V elektrárni, je to dnes naozaj o niečom inom.