Potřebuji zapojit pohybivé čidlo na světlo, na čidle jsou 3 dráty a v elektrice jen 2, v obchodě mi bylo řečeno že mám zapojit čidlo přímo na dráty od světla tak že spojím fázi a nulák dohromady (tuším) a nechám zaplá vypínač od světla a čidlo to podle nastavení bude rozsvěcet a zhasínat.
Na čidle je vstup, výstup a svorka pro nulový vodič. Čidlo se zapojuje stejně jako spínač, přerušuje pouze fázi. "Nulák" je tam pro to, aby vnitřní obvody čidla s relátkem mohly fungovat. Ze zdi čouhá u staré instalace vodič fázový a PEN.
Pokud z toho nadále nejste moudrej, jako že asi ne, přenechte to někomu, kdo je elektrikář. Nulák s fází "raději" nespojujte, škody na vlastním majetku je nedobré páchat...
V prodeji jsou čidla se zapojením bez nulového vodiče tzv.dvoudrát,které jdou zapojit do krabic místo vypinače.Na př.PS 1000 DW IR 230V dvoudrát a pod. U prodejce požadujte tyto čidla.
8)
Zmiňujete vstup a výstup u čidla... Pokud je zde pouze 1 svorkovnice s červeným, hnědým a modrým kabelem, jak připojit toto čidlo ke světlu? Pokud by zde byl vstup a výstup, je mi to jasné. Ale pokud je zde pouze jedno místo kam zapojit dráty?
to Alvin S.:
Nejpravděpodobnější zapojení bude :
hnědý - přívod fáze
červený - výstup fáze na žárovku
modrý - nulový vodič ( v nové třídrátové instalaci se spojí s modrým připojeným k žárovce, u starých dvojdrátových instalací se spojí se zelenožlutým jdoucím k žárovce a kostře svítidla)