Title: Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
Post by: PetrZ on 21.02.2008, 10:53
Je možné v bytě umístit elektorkotel do koupelny (s vanou, umyvadlem a WC)? Je možné kotel umístit nad WC? V bytě není dostatek místa umístit kotel jinde.
Kotel by měl sloužit k teplovodnímu vytápění bytu a přímému ohřevu teplé užitkové vody (bez akumulace)
Title: Re: Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
Post by: Miroslav Lampart on 21.02.2008, 11:13
Odpověď na všechny vaše otázky najdete v ČSN 33 2000-7-701 edice 2. Bez znalostí této normy nic od elektřiny v koupelně nedělejte.
Title: Re: Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
Post by: Pavel Horský on 21.02.2008, 11:28
Je i není. Záleží na mnoha okolnostech. Rozměry místnosti, rozmístění zař. předmětů. Pak se musí určit jednotlivé zóny a podle nich se uvidí. Určitě vám poradí nějaký zkušený, osvěčený elektrikář v místě vašeho bydliště.

Title: Re: Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
Post by: Hynek Bureš on 21.02.2008, 14:06
Přidávám se k předchozím názorům, že instalace elektrokotle v konkrétním případě by se měla konzultovat s odborníkem a stvrdit alespoň zjednodušenou dokumentací. Umístění ve vztahu k WC normy neřeší - je třeba posoudit praktickou stránku věci (výšku zavěšení kotle, vzdálenost mísy ode zdi), aby nebylo nutné při sedavém zaměstnání fasovat u vstupu do zařízení ochrannou přilbu.
Title: Re: Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
Post by: Štefan Beláň on 21.02.2008, 17:38
Pokud bude kotel umístěný v zóně 1 nebo v zóně 2, musí být výrobcem pro tuto zónu schválený. (!)
Použití proudového chrániče 30 mA je naprostou samozřejmostí. ;)
Title: Re: Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
Post by: Hynek Bureš on 21.02.2008, 17:59
Quote from: Štefan Beláň on 21.02.2008, 17:38
Použití proudového chrániče 30 mA je naprostou samozřejmostí. ;)


Pravda, ČSN 33 2000-7-701 ed.2 již předepisuje použití proudového chrániče pro všechna, i pevně instalovaná zařízení, i mimo zóny (kotle elektrické i plynové, boilery, průtokáče...)

K tomu dodávám - pozor na blokovací vodič od HDO u kotlů a boilerů se zabudovaným ovládáním HDO - při ovládání externím vodičem chránič vyhodnotí chybový proud a vypne - musí se řešit v rozváděči např. oddělovacím relé s kontaktem až za chráničem - je potřeba si namalovat schémátko a zkontrolovat, zda do zařízení nepouštíme proud mimo chránič.
Title: Re: Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
Post by: Pavel Tesař on 22.02.2008, 13:07
Ale zvláštní podmínky pro ČR v 33 2000-7-701 ed.2 povolují vynechání proudového chrániče 30mA pro pevně uložené ohřívače TUV.
Title: Re: Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
Post by: Radek Kroutil on 22.02.2008, 13:13
No jo, ale pod TUV si představim karmu, nebo bojler. Ne přímotopný kotel