Oddálené uzemnění se buduje např. pro napěťový chránič. Nesmí být spojeno s jiným uzemněním, vzdálenost od jiného uzemnění je min. 15m. Uzemňovací vedení od tohoto vzdáleného zemniče se vede proto izolovaným kabelem (ještě v chráničce).
Dotaz je: jak správně spojit uzemňovací pásek FeZn30/4, zemn. tyč apod., resp. vývod od tohoto uzemnění s izolovaným kabelem a to v zemi v terénu.
Na větších stavbách se budují poměrně velké měřící šachty (s litinovými poklopy), kde jsou propojovací svorky a ukončení kabelů pro venkovní prostředí.
Je nutné budovat tyto šachty vždy?
I u menších staveb?
Šachty na uzemnění se budují u velkých zemnících soustav např. u rozvoden vn, vvn, u měníren, aby se mohl kontrolovat stav zemniče.
V praxi se spojení kabelu s pasovinou FeZn 30/4 provádí pomocí smršťovatelných spojek nebo se šroubový spoj zaleje asfaltem.