Post by: Miroslav Figura on 24.02.2008, 16:06
Je správne pripojenie dalších rozvádzačov kablom CYKY 4Bx4 (podľa technickej dokumentácie) z rozvadzača sieť  TN-C-S,ked v pripojených rozvadzačoch pre MaR a vzduchotechniku sa sieť TN-C mení na TN-S,stredný vodič(modrý) je použitý v ovládacích obvodoch.Môj názor je použiť 5Cx4,lebo vodič PEN kabelu CYKY4Bx4 nesplňa  požadovaný minimálny  prierez.
Title: Re: Je správne pripojenie dalších rozvádzačov kablom CYKY 4Bx4 ...
Post by: Jaroslav Hasala on 24.02.2008, 16:14
Je to skutečně dost hrubá závada.
Jednak z TN - S už nelze udělat TN - C, dále není splněn minimální průřez vodiče PEN, tak jak jste správně uvedl (10 mm2 u Cu a 16 mm2 u Al).
CYKY 5Cx 4 bude nejjednoduší řešení.
Title: Re: Je správne pripojenie dalších rozvádzačov kablom CYKY 4Bx4 ...
Post by: Miroš Jan on 24.02.2008, 22:20
TO : Figura.

Kolega Hasala vám to popsal velice přesně. Kabel CYKY 5C x 4mm2, je ten správný.

Apropo to je ta ovladačka MaR dělaná vodičem N ? Nějak se mě to nezdá. ??