Čo si myslíte o takomto riešení?
Združený obvod pre osvetlenie 5Cx1,5 je v krabici pripojený s dalšími dvomi združenými svetelnými obvodmi na viacžilový kabel (asi19x1,5)a cez tento viacžilový kabel je to pripojené do rozvadzača.
Stredné vodiče združených obvodov sú v19žile vedené samostatne, ochranný je spoločný.
V tomto prípade asi nejde o výmysel projektanta.
Pravděpodobně se jedná o z rozvaděče ovladané osvětlení. Jak je to jištěné?
Každý združený obvod 3-faz. ističom,ovládané 3-faz. stykačom.
To co popisujete, nema se združeným obvodem nic společnýho. Je to prasárna. V jednom kabelu mate 3 3fazové obvody? Nepřípustné.
Naprosto souhlasím s vyjádřením kolegy Krikla. :)
V popisu je i porušení ČSN a zásad pro spojování obvodů. >:(
V odbočovací krabici se smí spojovat pouze jeden obvod - 1fázový nebo 3fázový. (norm)