To: Vojtěch
Délka prodlužovacího přívodu není normou omezena.
Při použití dlouhého přívodu si musíte vypočítat úbytky napětí, aby byĺy v povolených mezích a ověřit funkčnost ochrany před nebezpečným dotykovým napětím.
A jen tak na okraj. Prodlužovací vedení se používá pro provizorní elektrické instalace. Pro ty je nutno splnit určité podmínky.
Např.: - povolení vedení organizace
- projektová dokumentace
- montáž kvalifikovaným pracovníkem
- výchozí revize
a další
Dle "zastaralé" ČSN 340350/1965
Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení,
Pohyblivé přívody - délka
článek 3533
Celková délka nemá překročit 50 m, pokud je delší, nutno ověřit zabezpení ochrany před nebezpečným dotykem.
V maloobchodě delší prodlužovák jak 50m nedostanete.
ČSN 340350/par.3533: Celková délkapohyb.přívodu (včetně použitých prodlužovacích přívodů) nemá překročit 50m. Je-li vyjímečně nutno zřídit přívod delší, musí se u připojovaného spotřebiče zajistit spolehlivé působení ochrany před neb. dotykem. 
než sem ten odstavec opsal tak mě kolegové předběhli 
Velmi děkuji za všechny odpovědi,podal jsem kamarádovi téměř stejnou informaci.Je určitě zajímavé,že i na školení lze dostat poměrně zavádějící informaci od osoby která by o věci měla mít větší přehled než elektrikář s cca 15-ti letou praxí jako jsem já :).Bohužel tato praxe panuje i na některých odborných školách,kde vyučující kážou opravdové bludy a obludy.
Víte ,nevím to určitě, ale mám dojem, že v některé normě ,zabývající se prodl. přívody pro domácnosti, něco o 18m bylo (možná už neplatí). Zeptejte se ho o zdroji,ze kterého čerpal. Možná,že i zde,kolegové pomohou zjistit. Těch 50m platí všeobecně, tedy i na stavbách, dílnách a pod.