Rad by som sa informoval ci niekto vie aka norma pojednava o vypinacich charaktertistikach pristrojovych poistiek ( napr. 5x20 ) s charakteristikami FF,F,M,T,TT.
U isticov je napr. BCD definovane ČSN EN 60898 (35 4170), u nozovych vykonovych poistiek a valcovych poistiek som narazil na DIN VDE 0630 pre funkcne triedy aX a gX.
V pripade ak to nie je definovane normou, rad by som sa informoval ci niekde je nejaka pomocka aspon na priblizne porovnanie vypinacich charakteristik pre jednotlive pristrojove poistky.
Oprava preklepu: DIN 0636. Mimochodom, pozna niekto CSN alebo EN ekvivalent tejto normy?.
Domnívám se, že se jedná o tyto normy:
ČSN EN 60269-1 ed. 2 (35 4701)
Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/nahledy/35/57648/57648_NAHLED.HTM
a dále :
ČSN EN 60127-2 ed. 2 (35 4730)
Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/nahledy/35/69116/69116_NAHLED.HTM
Dakujem za odpoved. :)
Mimochodem, jak se správně mají tyto pojistky označovat ? ??
Jestliže existuje naprosto jasné označení pro E27, E33, PH.., PN.., jak se oznančují trubičkové přístrojové pojistky ?
Někde "F", někde "F2", někde "T", někde "remos"... :-\
Tak ohladne oznacovania trubicovych poistiek s ohladom na rozmery som sa stretol s oznacenim 5x20mm a 6,3x32mm ( posledny rozmer zodpoveda v praxi aj imperialnej miere 1/4 x 1 a 1/4 palca ). S charakteristikami som sa v prevaznej miere stretol iba rychla F ( ast ) a pomala T(rage) alebo time lag. Osobne som polozil otazku hlavne preto, aby som sa dozvedel rozdiel medzi F A FF ( pravdepodobne F2 ), ci mi moze v praxi FF istit obvody pre ktore uz F pomala, resp. ci FF vacsej hodnoty men. prudu by mohla teoreticky nahradit F takej malej hodnoty, ktora sa uz nevyraba.
Zkuste zadat do vyhledávače POJISTKY a najděte si patřičné informace. Pokud mě paměť neklame letos se to tady řešilo. (norm)
To bude asi tím , že spousta lidí nečte návody. V záhlaví dikuze máte přece postup jak na to. o:-)
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6836.0.html
TO Zdenek Hejci: Presiel som uz pred tym, ako som zadal otazku cez prispevky ktore mi naslo zadanim vyrazu "pojistky" - vsetkych 7 stran prispevkov , a preberali sa valcove resp. vykonove nozove poistky aX a gX a vyrazom "vypinaci charakteristika" mi naslo diskusie o B,C,D charakteristikach isticov ( aj A pre polovodice od Siemensu ). Ohladom trubickovy poistiek sa preberalo iba vysvetlenie skratiek FF - super fast, F - fast, atd, nie vsak blizsie informacie o nejakych intervaloch vypinacich casov v zavislosti napr. od In. Ako iste sam uznate, tento vseobecny popis je mi z hladiska konkretneho porovnania charakteristik F a FF platne asi ako mrtvemu kytica...
Inac pred kazdou pripadnou otazkou najprv overujem pomocou vyhladavania ( aj viacerymi alternativnymi ) ci uz otazka nie je zodpovedana, aby som nikoho ( okrem seba ;) ) zbytocne neoberal o cas....
Vypínací charakteristiky přístrojových pojistek můžete nalézt např. zde:
http://enika.cz/2004/pdf/pojistky.pdf
Dakujem za odpoved!