Čím to je, že mi v RD klesá pravidelně napětí?
Šest sekund ok, pak během jedné sekundy dvakrát viditelně pohasnou žárovky(tím myslím že pohasnou, rozsvítí, pohasnou, rozsvítí) a pak zase šest sekund nic a v sedmé dvojí pokles. Pořád. Při večerní práci je to docela nepříjemné. Nemám zapnutý žádný spotřebič, dělá to i když je zapnutý byť jen jeden světelný okruh a nic jiného. Hl.jistič mám 20A, a v okolí jsou jen malé domky, ve kterých nepředpokládám žádný spotřebič s takovým časovým průběhem. Bohužel nevím, ani na jakou hodnotu to klesá, neznám přístroj, který by si pamatoval minimální hodnotu u střídavého napětí, nehledě na to že ho nemám, a na osciloskopu to měřit nehodlám. Můžete mi prosím poradit, který druh zátěže by se takhle mohl chovat? aspoň ať vím, co mám hledat.
Dělá to po celý den (24h)? Nebo jen někdy?
no já mám pocit ze cely den, ale nemuzu za to dat ruku do ohne, ... takhle, kdykoli jsem si na to vzpomnel tak to delalo. Vecr vzdy kdyz jsem doma, ale sledovac nemam
rikal jsem si jestli nekdo nema elektrokotel v nejakym zblaznenym rezimu, ... takova jako rozpita sirkova modulace.. jako ze sepne a sit se snazi to dorovnat, ale dela to na vsech trech fazich a dokonce i mezi fazema ,( jedno jak jsem to zkousel, at me mistni nekamenujou)
Napište kde bydlíte.
Quote from: Ondrej K on 26.02.2008, 09:37
rikal jsem si jestli nekdo nema elektrokotel v nejakym zblaznenym rezimu, ... takova jako rozpita sirkova modulace.. jako ze sepne a sit se snazi to dorovnat, ale dela to na vsech trech fazich a dokonce i mezi fazema ,( jedno jak jsem to zkousel, at me mistni nekamenujou)
Taky to na mne dělá dojem třífázového elektrokotle s modulací střídou - ale to by se měla ta střída měnit s venkovní teplotou...
To Fuk: tak jestli se to mění s teplotou to teda fakt nevím, střídu jsem neměřil dlouhodobě, a znáte to, všimnete si toho, když vám to vadí, a ve dne v teple mi to většinou nevadí protože bývá světlo a jev není tak intenzivní. Ale teď už je venku přes 15 stupňů a střída je pořád 6s
To Rozmahel, stredni cechy, borek nad sazavou, doufam, ze si tim na sebe nesiju bic ;)
Pozvat elektrikáře, změřit úbytek. Změřil bych i impedanci na přívodu. Pokud se to děje na přívodu do domu i při vypnutém jističi před elektroměrem, reklamoval bych u energetiky.
V první řadě bych kontaktoval sousedy, jestli jim to dělá také - pokud ano, potom by jste se měl obrátit na příslušné rozvodné závody.
váš problém se asi s velkou pravděpodobností nazývá " flicker efekt / čti flikr /". Bývá to způsobeno provozem velkých nelineárních spotřebičů. Např. bodové svářečky, katry, atd... Ve vašem případě bych to hádal na nějaké automatizované pracoviště kde s pravidelností kterou popisujete " robot " nebo člověk svařuje nějaké výrobky. Zdroj tohoto rušení může být od vás kilometry daleko, u větších rušení se to přenáší přes trafo do vn a potom po celé lince vn.
asi 300m od nás je opravdu hala, kde se svařuje ve velkém a automaticky ! tak to by mohlo být ono ! takže s tím nic neudělám. Sice mě zaráží ta pravidelnost ale budiž. Dělá to i sousedům, těm dokonce se zvukem v topné spirále
Díky
Myslím, že naděláte. Obraťte se na vašeho dodavatele el. energie. Jsou povinni zajistit patřičné parametry dodávky.
Vzpomněl jsem si na jeden provoz, kde byly podobné problémy.
Objekt měl samostatný transformátor 22/0,4 kV s dostatečnou výkonovou rezervou, přívodní vedení bylo předimenzováno o 100%.
"Pachatelem" byl velký průmyslový laser pro řezání kovů.
Nakonec bylo nutné vybudovat samostatné trafo a samostatný přívod.
Podobné problémy také dělají také velké průmyslové "bodovačky", automaty pro bodové svařování ...
Podle toho průběhu by to vypadalo na ty bodovačky.
Pokud to takhle nějak bude, přes rozvodné závody můžete provozovatele té výrobny donutit k nějakému řešení ...
Donutit? Hmm... teoreticky ano, prakticky... ::)
Prakticky ovšem jen s velkými obtížemi. Provozovatel distribuční sítě se totiž dopustil os(t)udné chyby, že vůbec povolil připojení takového problémového odběratele! Tyhle podezřelé případy musí technik, který schvaluje připojení, zarážet pokud možno hned v prvopočátku. Je třeba být ve střehu. Jinak si technik zakládá na budoucí mnohaměsíční těžký bolehlav. (zle)
Odběratelé se totiž lehce připojují - ale hodně těžce odpojují. >:D
Pár takových trpěných "vředů" má v síti každý distributor.
Ale i "vřed" se dá vyříznout, i když to bolí...
Diky všem za rady. Co jsem chtěl se stalo, takže teď už vím, kde by mohl být problm. O řešení nestojím, rozhodně nehodlám nekoho nutit k odpojování. Mě ani sousedům to problém nedělá, PC jede v poradku a usporky neblikají. Jsem odchovaný přetíženým a poddimenzovaným trafem, kdy jsem poznal, když si kdokoli cokoli zapnul, a teď, co díky té hale posílili trafo, jsem v podstatě spokojený. Mě opravdu zajímala jen podstata problému, jaký druh zátěže tohle dokáže. Je to koneckonců lepší, než kdyby to házelo špičky, že.
Možná trochu pozdě. To je Borek u Jílového?? Pokud ano, tak bych možná mohl pomoci. V tom případě se asi jedná o HAKI.
Něco podobného jsem měl i ve vlastním domě.Než jsem na to přišel chvíli to trvalo ..../po měřeních impedance, napětí a pod.../....na jaře jak bylo teplo tak bylo otevřeno okno a pokles jsem zaznamenal při spuštění kompresoru pro servis pneu....byl slyšet jak zapnul...
došel jsem k závěru že měl ten živnostník servis pneu a v něm velký kompresor...asi bych řekl že měl i zadrátované pojistky v HDS protože by mu to neunesli....jak se odstěhoval i s provozovnou do sousední vesnice tak je klid!!...
p. Kudělak, na Vašom mieste by som to tak nenechal a reklamoval by som kvalitu dodávky. Distribútor to musí riešiť, je to jeho problém. Ako sa vysporiada s uvedenou firmou vás trápiť nemusí. Distribútor urobí meranie a mal by robiť aj nápravu tohto stavu. Z vyhlášky 540/2005 mu táto povinnosť jednoznačne vyplýva. Pri porušení prísl. paragrafov vyhlášky vám musí zaplatiť finančnú kompenzáciu. Jediný problém je, že zatiaľ sa ešte táto kompenzácia nevzťahuje na flikre, ale v budúcnosti príde aj to.