... ohladom vedenia zvodu bleskozvodu na budove, ktora ma od 7. podlazia vysunutu cast az po vrch o 1,35m.
Inymi slovami - spodna cast (1. - 6. podlazie) je uzsia a od 7. podlazia az po 19. podlazie je budova sirsia.
Zvod je vedeny ako skryty v rurke pod fasadou a mal by prechadzat pod previsom.
Je mozne viest zvod pod previsom vodorovne, t.j. vyvarovat sa obluku, resp., aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat?
Pošlete nákres
Poslal som vam mail s nakresom. Zatial dakujem.
Možným technickým řešením, které by zmenšilo možnost ,,narovnání,, drátu by bylo použití větší množství svodů. Každopádně se tomuto ohybu raději vyhnout. Některá další úskalí Vámi zmiňovaného případu najedete zde v článku: http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-tipy-a-triky-pri-instalaci-prepetovych-ochran-cast-10-skryte-svody-zhave-tema (http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-tipy-a-triky-pri-instalaci-prepetovych-ochran-cast-10-skryte-svody-zhave-tema)