Jako svepomocny elektrikar chci polozit odborne komunite otazku:
je z hlediska norem a instalacni praxe slaneny vodic zakonceny nalisovanou dutinkou rovnocenny dratu?
Mohu jej rovnocenne dratu upevnit na svorkovnici pod sroub, do Wago-spojky (realizovat tak prechod lano/drat), apod.
Existuji pro odutinkovane lano nejaka omezeni, pokud ano, jaka?
Do wagovky? To neni zrovna štastne řešení. Vytvořite nerozebiratelny spoj.
V tomto případě vam norma nepřinese moc informaci, spíše vyrobce svorek.
Pod šroub ma nalisovana dutinka stejne kvality plneho vodiče.
Kolega KIRKL má pravdu! Do WAGO NE! Pod šroub ano.
Existují ale WAGO svorky "mačkací" nebo s takovou páčkou, kde se dá slaněný drát docela spolehlivě upevnit, ale zase jen bez dutinky. Neptal jsem se ale výrobce co on na to, ale zatím jsem žádnou "vypálenou" neviděl, tak to toleruji.
Jsou 2 druhy "wago" svorky. Jeden má a druhý nemá mechanismus pro uvolnění vodiče.
Ten co nemá - tam se vodič vyjme pootočením a vytržením. To se vám v případě dutinky nepodaří, má zálisy. Jsou určeny pouze pro pevné vodiče.
Svorky co mají mechanismus - vodič se uvolní stiskem svorky (jsou tak řešeny některé "lustrsvorky"), stiskem páčky na svorce nebo vsunutí šroubováku do klece svorky. Tam není problém. Tyto svorky dokonce dutinku vůbec nevyžadují.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 29.02.2008, 06:51
Tyto svorky dokonce dutinku vůbec nevyžadují.
Pouze doplním, dutinky ani nesmí, jnak neni zajištěno rozložení jednotlivých dratku a zmenší se styčna plocha :-D
Konečně exkluzivní diskuze, kde jsme se všichni svorně shodli a nikdo nemá opačný názor. Chce to zapsat do kroniky elektriky. Huráááááá.
(dance) (funny) (drinks) (jednicka) ;D
Že by se nenašla žádná černá ovce?! :o To je opravdu divné (eek) (drinks)
Tedy závěr je zde
http://elektrika.cz/data/clanky/nws030521