Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
Příklad:.1-2 kontakty na okruh chrániče 300mA(100mA)-přímotop a 3.kontakt na okruh chrániče 30mA (koupelna-podlahové topení)
Taky jsem to takhle projektoval, neznám důvod proč by to nebylo přípustné. Dokonce jsem takhle používal i instalační stykač se 4Z kontakty (předimenzovaný o jeden proudový stupeň řady jako prevenci tepelného přetížení) - 3 kontakty blokování přímotopů bez chrániče, čtvrtý pro přímotop do koupelny zapojený přes chránič.
Tak tohle se mi moc nelíbí. >:(
Tři obvody, dva chrániče a každý jiný, a jeden spínací prvek? Není to tak trochu "prasárna". (zle)
Za chráničem doporučuji vypínat i nulové vodiče.
Osobně bych použil minimálně dva spínací prvky, pro každý chránič zvlášť. ;)
Za stykačem by byly jističe PDN s vypínáním N vodiče pro každý spotřebič (podlahový přímotop).
Druhý chránič (30mA-koupelna) je "v serii" s hlavním (300mA).
Přiznávám, jsem slaboproudař, ale jak jsem zjistil v průběhu rekonstrukce
je dobré mít přehled (projekt-cena atd.).
Samozřejmě možných řešení je víc. Třeba dva a více stykačů s cívkami zapojenými paralelně. Nebo pomocná sběrnice za stykačem a teprve k ní připojené chrániče. Obdobné "prasárny" jsou zcela běžné a v energetických rozvodnách, kdy jeden spínací prvek (mnohokontaktní relé, signální přepínač odpojovače) spíná množstvím spřažených kontaktů současně celou škálu různých obvodů AC, DC, případně i meřicích a nikdo se nad tím nepozastavuje, rozhodně se to neřeší dalšími oddělovacími relé (= možné zdroje poruch). Běžně jsou relé nebo paketové spínače s kontakty současně v různých obvodech 24VDC, 220VDC a 230VAC, 100VAC apod.
Pozor! Použijeme-li stykač pro spínání např. okruhů přímotopných panelů, je pak zapojení v RP: hl. vypínač topení, stykač, jističe jednotlivých okruhů topení. Nehledejte doporčení v normách, je to prostě tak, aby nevznikala tzv. prasárna, jak již napsal kolega Beláň.
Chránič lze použít taky jen jeden, který může sloužit jako zmiňovaný hl. vypínač topení. Není potřeba použít více chráničů a to dokonce 100-300mA. Obrovské unikající proudy v normálním stavu jsou jen báchorkou. V opačném případě případě jde o poruchu.
Quote from: Pavel Horský on 01.03.2008, 12:17
Pozor! Použijeme-li stykač pro spínání např. okruhů přímotopných panelů, je pak zapojení v RP: hl. vypínač topení, stykač, jističe jednotlivých okruhů topení. Nehledejte doporčení v normách, je to prostě tak, aby nevznikala tzv. prasárna, jak již napsal kolega Beláň.
Chránič lze použít taky jen jeden, který může sloužit jako zmiňovaný hl. vypínač topení. Není potřeba použít více chráničů a to dokonce 100-300mA. Obrovské unikající proudy v normálním stavu jsou jen báchorkou. V opačném případě případě jde o poruchu.
Super řešení. Jelikož v koupelně se nyní již bez chrániče neobejdeme, tak proč u přímotopů nevyužít chránič na celé topení. A dodávám pozor na kombinaci chrániče a pilotního vodiče pro noční pokles teploty - ovládací fous brát zase až za tím chráničem.
Quote from: Hynek Bureš on 01.03.2008, 08:19
...Obdobné "prasárny" jsou zcela běžné a v energetických rozvodnách, kdy jeden spínací prvek (mnohokontaktní relé, signální přepínač odpojovače) spíná množstvím spřažených kontaktů současně celou škálu různých obvodů AC, DC, případně i meřicích a nikdo se nad tím nepozastavuje, rozhodně se to neřeší dalšími oddělovacími relé (= možné zdroje poruch).
TO: Bureš
To co zde popisujete se týká ovládacích obvodů, v tom problém není, protože se používá dodělené napětí a platí pro to jiné předpisy. ;)
Diskuze se vede o silových obvodech a silové vypínání/spínaní, a proto v tomto případě nelze používat pro více silových obvodů jeden SILOVÝ spínací prvek! (!)
Takže bude rozumější použít rovnou chránič 30mA na celý rozvod včetně zásuvek a světel? Nebo dva chrániče a dva stykače?
Quote from: Vojkuvka on 01.03.2008, 19:59
Takže bude rozumější použít rovnou chránič 30mA na celý rozvod včetně zásuvek a světel? Nebo dva chrániče a dva stykače?
Podívejte se do nějakých hotových projektů nebo chytrých sborníků jak se to dělá. Spousta šikovných schémátek také koluje na seminářích a firemních prezentacích. Kolega Horský to vysvětlil naprosto jednoznačně - předřadit chránič stykači. Pozor na jmenovité proudy a předjištění, ale to můžeme vynechat, pakliže přistroje dimenzujeme na jmenovitý štítkový proud rozvaděče (pozor u některých chráničů nad 63A, hlídat velikost zátěže). Rozumné je rozdělit všechny obvody rozvodnice mezi 2-3(-4) chrániče, z toho jeden na topení + 1 stykač.
Děkuji za radu, už mi došlo, že nejrozumější bude použít min. 2 chrániče.
PS. tento portál je fakt super.