Poprosím o dobrou radu. :)
Dousazbový elektroměr bude na hranici pozemku. Zde bude i hlavní jistič 25 A. Odtud půjde CYKY 5Cx6 do RD a další CYKY 5Cx6 do samostatně stojící garáže. V základech RD je provedeno uzemnění zemnícím drátem o průměru 10 mm a vyveden v technické místnosti a na protějších rozích domu. Můj dotaz je, jakým způsobem provést uzemnění v garáži a zda-li se musí propojit uzemnění zdomu s uzemněním v elektroměrové skříni?
I když by tyto věci měly být ošetřeny projektem, který zřejmě nemáte, bylo by potřeba k serióznímu zodpovězení Vašeho dotazu znát alespoň vzdálenosti obou objektů od elektroměrové skříně na hranici pozemku, příp. mezi sebou. Prozatím alespoň hrubá informace: uzemnění v domě se nemusí s uzemněním v přípojkové skříni propojovat. Pokud je provedeno přizemnění ve skříni na hranici objektu (z dotazu vyplývá že je), bylo by potřeba provést v garáži přizemnění pokud bude tato vzdálena více než 100 m. Předpokládám, že základové uzemnění v domě je spojeno na HOP v domě, případně bude sloužit i pro účely ochrany před bleskem.
Upřesňuji. Garáž je od elektroměrové skříně vzdálená 5 m a RD 25 m.