Je úplně normální, že při měření vadaskou fáze-kolík mi proudový chránič vypne, ale proč mi vypíná při měření fáze-nula?
Má to tak být nebo je doopravdy špatně zapojen?
Podle mého názoru mám špatně zapojený proudový chránič.
Jsou dvě možnosti:
v instalaci spojené vodiče PE a N - najít (zle)
chránič zapojený tak, že vodič PEN je rozdělen za chráníčem na PE a N - zkontrolovat zapojení (zle)
Můžete také použít nějaký měřící přístrojpro proudové chrániče a ten by vám mohl problém ukázat.
Quote from: Martin Janáč on 03.03.2008, 17:21
Je úplně normální, že při měření vadaskou fáze-kolík mi proudový chránič vypne, ale proč mi vypíná při měření fáze-nula?
Má to tak být nebo je doopravdy špatně zapojen?
Podle mého názoru mám špatně zapojený proudový chránič.
Dotazateľ neosvetlil celú situáciu ak mu vypíná chránič na vadasku tak mu bude vypínať v tej zásuvke všetko mal napísať či to nie je posledná v okruhu a predošlé fungujú v takom prípade by mohli byť prehodené vodiče zž s modrým v poslednej hoci je to dosť nepravdepodobné,ale vyzerá to tak že túto elektroinštaláciu previedol laik elektromontér sa na okruhu s chráničom nepomýlí,alebo by sa aspon nemal.
Špatné zapojení
Asi to špatně čtu?
Panove při měření vadaskou faze-kolik chránič přece (dance) musi (dance) vybavit, když přes vadasku teče větší proud než vybavovaci proud chrániče. Chraničem teče proud vadasky pouze vpřes fazovou civku a nevraci se pře civku sledujici N. Tudiž ma nepoměr a vybavi.
V případě měření mezi fazí a nulou (N) chránič ani vybavit nemuže, protože prud prochazejicí vadaskou prochází i fazi a Nvodičem v chraniči. Je vyváženy, chranič nema duvod vybavit.
Quote from: Martin Janáč on 03.03.2008, 17:21
Je úplně normální, že při měření vadaskou fáze-kolík mi proudový chránič vypne, ale proč mi vypíná při měření fáze-nula?
Pan_ Janáč psal, že L-PE vybaví, ale L-N
vybaví také. Proto úvahy o špatném zapojení.
Jj soryy, fakt jsem to špatně přečet.
Můj názor je:
1. vadný chránič - málo pravděpodobná závada, ale možná
2. špatné zapojení chrániče - velmi pravděpodobná závada.
Osobně si myslím, že pravděpodobně fáze jde přes chránič a N je napojen mimo chránič. To se může stát, při více vodičích v rozvodnici, že se něco přehodí. Zkontrolovat.
Pokud chránič takto nevypíná ve všech obvodech, je také možné, že vodič N je omylem zapojen na přípojnici obvodů, které nejsou připojeny přes chránič. A tak L vodič je přes chránič připojen a N vodič je připojen mimo chránič. (N tedy třeba nevedede přes chránič i to se stává.)
Zkoušet proudové chrániče vadaskou nedoporučuji, není to spolehlivé.Doporučuji koupit tester proud.chráničů....cca 300kč.Chyba je určitě ve špatném rozdělení PEN na PE a N.Určitě máte PEN vodič i za chráničem.
1/ Co to je nula?? V každé ČSN je názvosloví.
Vadaskou se chrániče nerevidují. Ale když už jen
neodborně ověřuji a vypíná to, je jasné, že mi to
vypne při každé zátěži. Proč řešit, že to vypíná
vadaskou, když to ve skutečnosti není vůbec funkční?
Takže je třeba najít, jak už mnozí výše uvedli,
kde je spojen PE s N. Někdy je to těžké.
Ale v tom bohužel žádný z nás nepomůže.
Tak hurá do práce.
Domnívám se, že máte pracovní nulový vodič té zásuvky zapojen mimo chránič. A tedy proud, který přes vadasku v obvodu uzavřete se po modrém vodiči nevrací zpět přes chránič, ale mimo chrániče. Zkontrolujte si to. Může to tak být.
Máte nedovolenou kombinaci ochran. Proudový chránič a TNC!
Popíšte, prosím ako máte ten prúdový chránič zapojený?? Máte ho zapojený v sieti TN-C alebo TN-S, poprípade máte spravený "bod rozdelenia" ?
Možno potom sa bude dať nájsť príčina.
Při použití proudového chrániče musí být důsledně oddělena funkce vodiče PE a N. Za chráničem musí být samostatně veden vodič PE(zelenožlutý), který chráničem neprochází a může být přizemněn a vodič N(modrý),který chráničem prochází a již nesmí být nikde znovu spojen s vodičem PE ani se zemněním. Pokud dojde k jejich spojení, bude chránič vypadávat již při připojení asi 15W příkonu, přestože spotřebič bude v naprostém pořádku!