HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Petr_Fiala on 05.03.2008, 18:11

Title: Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu?
Post by: Petr_Fiala on 05.03.2008, 18:11
Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém kabelovém žlabu? Jedná se o instalaci osvětlení uvnitř technologické haly. Jde o uložení vodičů pro několik větví osvětlení v jednom kabelovém žlabu bez jakéholi oddělení (bez vyvazování uvnitř žlabu). Nechci řešit tepelnou zátěž vodičů ale principiální přípustnost takového řešení.
Title: Re: Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu?
Post by: Miroš Jan on 05.03.2008, 22:00
TO Fiala.

Ne, není to přípustné. Tento vodič má pouze základní izolaci, a né izolaci dvojitou.  >:(
Title: Re: Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu?
Post by: Milan Karvánek on 05.03.2008, 22:15
Podívejte se také zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6128.0.html podobný problém.
Title: Re: Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu?
Post by: Petr_Fiala on 06.03.2008, 09:04
Děkuji za fundované potvrzení mé domněnky. Otázku ještě trochu rozšířím: Dalo by se zjistit která IEC norma tuto problematiku pokrývá? ČSN je jasná, ale jedná se o projekt realizovaný v anglii.
Title: Re: Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu?
Post by: PPeyrak on 06.03.2008, 13:37
V anglii to asi bude jiná protože už jsem viděl stroje dovezené z anglie, kde byly uzavřené a utěsněné (pryžovým těsněním) plechové žlaby plné vodičů CYA. Dokonce se tam motala napětí 24VDC a 230/400VAC. Už pohled do žlabu průřezu 100x100mm, který byl ze 75% nacpán vodiči různých barev, vyvolával pocit nevolnosti. Jednalo se jak o starší stroje tak i stroj r.v.2008.
Title: Re: Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu?
Post by: Petr_Fiala on 06.03.2008, 14:24
Musím přiznat, že pohled na tuto instalaci vyvolává velice podobné pocity...  (zle)
Pokouším se dopátrat normy, která by tuto oblast vymezovala. ČSN tady není tím pravým ořechovým, a je docela možné, že místní regulace takové provedení umožňují... No, nezbývá než pátrat dál...  ::)
Title: Re: Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu?
Post by: Štefan Beláň on 06.03.2008, 14:33
TO: Fiala

Pokud máte normu zmiňovanou v diskuzi, ČSN 33 2000-5-52, tak na prvé straně máte také informaci o tom, že tato norma je eqvivalent  HD 384.5.52 S1:1995 a modifikací  IEC 364-5-52:1993  ;)

P.S. V příloze ZB (informativní) najdete "Zvláštní národní podmínky pro Německo a Velkou Británii" Jsou zde také vyjmenované anglické normy  - např. British Standard BS 7671 „Požadavky na elektrické instalace.“.
Title: Re: Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu?
Post by: Petr_Fiala on 06.03.2008, 14:49
Děkuji!
Normu po ruce pochopitelně nemám, ale podle čísel HD and IEC se už dopátrám...
Každopádně díky za pomoc...  :)