Mám grafické části elektroinstalace RD s bazénem.
Potřebuji autorizovaného projektanta.
Jestli tomu rozumím, nakreslil jste si to sám, potřebujete jenom štempl?
Jo, a zásuvka znamená čtvereček a vypínač kolečko, pod výkresem je podepsán architekt a kabelové trasy s výkazem výměr a technickou zprávu si vyčte elektrikář z křišťálové koule. Hlavně ať to někdo podepíše a někdo si vyůčtuje ,,projekt,,.
Běžná praxe, ze které je mi na (zle)
Tudy cesta asi nepovede.
Doporučuji navštívit tento odkaz http://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Stavebni-sluzby/Projektove-prace/Inzenyrske-sluzby/Projektovani-elektroinstalace
Tazatel zřejmě potřebuje autorizovat projekt k stavebnímu řízení, do něho výkaz výměr ani další podrobnosti nepatří. Takový projekt bez dalšího stupně dokumentace nelze realizovat.
Viz vyhláška 499/2006, §2 resp. příloha 1:
1.4.1 - Technická zpráva
h) zařizení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory, energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody stručný popis zařízení, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek
1.4.2. Výkresová část
Obsahuje pouze základní orientační schémata jednotlivých vnitřních rozvodů a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, dále případné umístění zařizovacích předmětů, požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů jako kotelen, předávacích stanic tepla, rozvoden, ústředen a regulačních stanic, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části.
P.S. Dodržujete vyhlášku? Děláte to také tak? >:D
Zřejmě nikdo, a proč také? Vy to nakreslíte, shrábnete za to peníze nebo je ušetříte, když to máte pro sebe a někdo vám tam bude dávat razítko jako, že to dělal? Když tam bude chyba bude mít problémy ten kdo razítkoval ne vy. tedy rada nechat si projekt udělat přímo od autorizovaného projektanta a nebo jej nechat bez razítka a podpisu autorizovaného pojektanta.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.03.2008, 06:45
Jestli tomu rozumím, nakreslil jste si to sám, potřebujete jenom štempl?
Ano, nakreslil jste si to sám, to, co požádal investor.
Potřebuji ostatní práce elektrikaře.
TO : Mikuš.
Tomu nějak nerozumím. Potřebujete razítko na projekt, nebo realizaci elektro ??
Quote from: Karel Mikuš on 07.03.2008, 00:11
Mám grafické části elektroinstalace RD s bazénem.
Potřebuji autorizovaného projektanta.
Mohl byste nám ofotit váš výtvor a pověsit ho sem do diskuse?
Např. já jsem absolvoval zkoušky na § 10, ale autorizaci nemám. Když potřebuji autorizované dobrozdání, tak si to prostě nechám od autorizovaného technika orazit, ale výkres musí mít určité náležitosti, bez kterých vám to orazí jen naprosté vemeno.