Na co si dát pozor při instalaci PCH 0,03 za ER s napěť. chráničem?
V zásadě na nic. Použití obou přístrojů v serii za sebou nic nebrání. Je ale lepší napěťový chránič zrušit a osadit místo něj proudový chránič. Funkce napěťáku je stejně omezena možným lepším náhodným uzemněním, které přemostí cívku tohoto chrániče a vyřadí ho tak z funkce. Je možno ho ponechat jako hl.jistič bez ochranné funkce. Je ale lepší celková výměna. Dnes už myslím ani není uveden v nových normách. :'(
Mne napadá jediné smysluplné využití napěťáku jako hlídač napětí na N jako ochrana proti přetržení vodiče PEN. Myslím že výrobci by takovou funkci mohli implementovat i do proudových chráničů.
Teď už nemám čas, spěchám podat patent. (dance)
Rozmahel: Dnes už myslím ani není uveden v nových normách. :'(
Jojo, to bývaly výborné ochrany. A stačilo jim jen mizerné uzemnění, aby spolehlivě fungovaly.
Úplně bez problémů to není.
Je tu jedna věc, kterou si málokdo uvědomí - vodič PE není připojen přímo na uzemnění, ale na vypínací cívku napěťového chrániče. Proudový chránič tedy nemusí fungovat správně. I když tedy, konkrétně proudovému chrániči 0,03A pro funkci stačí i dost mizerné uzemnění, takže to většinou "nějak" funguje.
Prostá výměna napěťového chrániče za proudový toho také moc neřeší, protože napěťový chránič je zároveň i jistič - proudový chránič tuto funkci nemá a proto je nutné kromě chraniče vřadit i jistič. Toto je nutné brát v úvahu zejména při použití před elektroměrem.
Napěťové a později proudové chrániče před elektroměrem se používaly v sítích TT. Často se také použil napěťový chránič jen místo jističe (vypínací cívka není zapojena).
Z toho, že je použitý napěťový chránič, bych usuzoval, že jde o nějakou hodně starou instalaci. Tipoval bych dřevěnou skříňku, starou černou elektroměrovou desku a hliníkové vodiče. Pravděpodobně také bude elektroměr umístěný na nějakém nevhodném místě.
Jinak řečeno, navrhoval bych výměnu, popř. i přemístění elektroměrového rozvaděče. Pravděpodobně také distribuční sít už bude po rekonstrukci a nepůjde tedy už o TT, ale TN-C (zjistíte na příslušných rozvodných závodech).
Takže potom bude před elektroměrem jen hlavní jistič.